楼板厚度不足的问题
ahmt2020
ahmt2020 Lv.3
2013年11月24日 15:25:44
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 ahmt2020 于 2013-11-24 15:27 编辑 楼板的设计厚度110mm,用红外线,我实测主卧楼板高差30mm,初步判断楼面是斜的。在楼板上最低的地方钻了个孔,去除找平层,厚度为95mm。请问有没有问题? 找开发商,能索赔吗,依什么证据?

本帖最后由 ahmt2020 于 2013-11-24 15:27 编辑

楼板的设计厚度110mm,用红外线,我实测主卧楼板高差30mm,初步判断楼面是斜的。
在楼板上最低的地方钻了个孔,去除找平层,厚度为95mm。请问有没有问题?
找开发商,能索赔吗,依什么证据?
免费打赏
wht880225
2013年11月24日 15:36:54
2楼
你先量下室内净空够不够,要是你说的那个情况按说主体验收也不能给通过啊
回复
我本平凡
2013年11月24日 16:18:15
3楼
30mm不太可能吧
回复
ahmt2020
2013年11月24日 17:22:54
4楼
主卧室一个房间楼面的高差30mm,钻孔测厚度少15mm,我测的是主卧的一个最低点,其他没测。
今天施工单位又测了其他房间,说其他房间、客厅厚度是够的。
我也是准备收房的时候测得。请教,我该如何处理?施工单位说什么没到90%,不属于质量问题,我没搞懂什么意思。
回复
wxf20072008
2013年11月24日 19:08:51
5楼
去相关主管部门投诉这些次品,不行就找电视台爆光也行,
回复
wxf20072008
2013年11月24日 19:11:33
6楼
还不解恨,又写一句:最可恨是就是错了还有理,哪里有规定什么10%,让他拿来看看,唉都宠坏了。
回复
霜雪寒潇
2013年11月24日 21:24:38
7楼
差这么多,问题不小啊
回复
x175621914
2013年11月24日 22:32:05
8楼
规范上楼板厚度误差+8,-5。合格率90%以上就算合格
回复
x175621914
2013年11月24日 22:32:57
9楼
如果符合这条件你投诉也没用
回复
无间道
2013年11月25日 06:44:18
10楼
如果正向你描述的那样,完全可以进行索赔,因为结构构件尺寸是必须要保证的,即使有误差,也不能这样大。
回复
zhuxq1970
2013年11月25日 09:57:24
11楼
找质监站投诉。