浇注完容易开裂啊
xinmuy
xinmuy Lv.2
2013年11月23日 12:05:45
来自于建筑施工
只看楼主
2.jpg 3.jpg

2.jpg


3.jpg

免费打赏
xinmuy
2013年11月23日 12:06:28
2楼
真愁人,是什么问题导致的呢,是不是水泥的原因?
回复
云风
2013年11月23日 15:34:49
3楼
要坚持规范化操作,可以避免上述问题的产生。背景资料没有,估计是水灰比过大造成失水收缩裂缝、没有进行二次抹压。
回复
mx175600
2013年11月23日 15:51:30
4楼
看照片太阳不小,是不是高温养护不当?
回复
haidong2008
2013年11月23日 16:50:44
5楼
是不是没有进行二次抹压
回复
宏泰建工
2013年11月23日 17:25:16
6楼
1.混凝土塌落度太大。2.混凝土在初凝前未进行二次抹压。3.未进行覆膜养护。4,混凝土表面产生收缩裂缝。
回复
xinmuy
2013年11月23日 17:33:08
7楼
wajiqi 发表于 2013-11-23 15:34 要坚持规范化操作,可以避免上述问题的产生。背景资料没有,估计是水灰比过大造成失水收缩裂缝、没有进行 …我们是农村自建的,我是看他们浇注后有拿个小板抹平啊。。。然后完事等差不多6个小时后我们就去洒水了
回复
xinmuy
2013年11月23日 17:33:44
8楼
mx175600 发表于 2013-11-23 15:51 看照片太阳不小,是不是高温养护不当?我们是农村自建的,我是看他们浇注后有拿个小板抹平啊。。。然后完事等差不多6个小时后我们就去洒水了。然后就发现裂痕已经存在
回复
xinmuy
2013年11月23日 17:34:18
9楼
haidong2008 发表于 2013-11-23 16:50 是不是没有进行二次抹压我们是农村自建的,我是看他们浇注后有拿个小板抹平啊。。。然后完事等差不多6个小时后我们就去洒水了
回复
mx175600
2013年11月23日 22:39:21
10楼
xinmuy 发表于 2013-11-23 17:33 我们是农村自建的,我是看他们浇注后有拿个小板抹平啊。。。然后完事等差不多6个小时后我们就去洒水了。 …是自拌混凝土吗?
回复
梦900621
2013年11月23日 23:20:14
11楼
你这个裂缝没有规则啊,应该是没养护好引起的温度收缩裂缝。农村房子要求不高的,只要不是房顶就没多大事啊