对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
yuyexingkong2011
2013年11月22日 16:37:30
只看楼主

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
免费打赏
云风
2013年12月02日 07:55:12
82楼
根据你提供的规范条文,有三个不小于是同时成立的条件,应该都满足,即只要达到最上值,就能同时满足。因此根据你的桩径1.6M,桩边200宽是可以的。
边桩是对于多桩的单个承台来说的。
回复
二柱灬擎天
2013年12月02日 08:05:56
83楼
为了满足冲切的。如果桩边距离承台边太近,可能导致冲切破坏面的面积过小
回复
malloc_love
2013年12月02日 16:45:04
84楼
我觉得主要是冲切的计算问题,如果桩1.6米,按照45度剪切角度的话,中心到达承台边缘就刚好1.6米。如果边缘只有200的话,那估计就是不考虑这个方向的剪切,剪切计算面就只有内侧三面,这样的话就需要加厚承台以保证冲切计算通过。
回复
wjnzhjh
2013年12月02日 21:37:24
85楼
对于一柱一桩,有时甚至可以不做承台。
回复
hqjczy
2013年12月02日 22:27:09
86楼
各抒己见。。。。。。。。
回复
一支穿云箭
2013年12月02日 23:18:19
87楼
今天我在混凝土构造手册上看到了 单桩承台满足150mm就可以了
回复
一支穿云箭
2013年12月02日 23:18:50
88楼
多少页我忘记了。。。
回复
清琴一诺
2013年12月03日 09:08:21
89楼

谢谢楼主的分享,学习了
回复
makuanyun770821
2013年12月03日 10:09:47
90楼
个人感觉一桩一柱,承台没什么意义,但是桩要能足够包住柱子。
回复
拖鞋十号
2013年12月03日 10:21:21
91楼
一柱一桩的时候承台的作用就不明显了 满足150能把桩包住就可以了 多桩个人觉得是为了考虑冲切
回复

相关推荐

APP内打开