请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
72楼
yuyexingkong201 发表于 2013-11-30 13:31 规范上面明明用的是 ***不应*** ???条文说明里面是用的 ***不宜*** 规范让人捉摸不定啊。。。。
回复
73楼
哪个蠢东西狗屁不懂还扣我币,大直径扩底灌注桩技术规程JGJ/T 225-2010
回复
74楼
如果桩径是1.6m,那么桩中心到承台边就必须是1.6m。
回复
75楼
坐等高手解释
回复
76楼
其实我觉得规范这点也没考虑周全,对于桩承台要比桩宽一定尺寸的构造,这是萎了让桩主筋不至于与承台内的钢筋打架,影响到桩主筋的锚固,所以一般150mm,足够解决打架问题了。对于大直径的桩而言,譬如最小尺寸为800mm的人工挖孔桩,承台边就要做到400mm,一方面这么大的承台不仅形成了大体积混凝土,同时承台内的钢筋也会因为构造要求随之加大,造成了材料的浪费。另一方面,当我们将承台视为支座为桩的双向悬挑构件时,可能受到土体向下或者向上的的力的作用,悬挑尺寸过大,明显对承台是不利的。所以做200mm足已。
回复
77楼
yuyexingkong201 发表于 2013-11-30 13:33 条文说明里面是用的 ***不宜*** 规范让人捉摸不定啊。。。。你看看条文说明
回复
78楼
yuyexingkong201 发表于 2013-11-30 13:33 条文说明里面是用的 ***不宜*** 规范让人捉摸不定啊。。。。是啊,规范编写的人也不是万能的,有时候一个字眼的错误让设计人员无所适从。从概念上把握,跟总工探讨后,有时候审图那边也是要沟通的
回复
79楼
边桩就是对于多桩承台中,在这个承台中所有桩最边上的那个桩。
回复
80楼
yuyexingkong201 发表于 2013-11-24 08:45 谢谢你的回复,我问了很多人,得到的回复都是说对于多桩承台而言的,但是那个桩边到承台边的距离不应小于 …那个桩边到承台边的距离不应小于桩的直径或边长,边桩。一般是桩外边缘到承台的距离是200就可以了
回复
81楼
谢谢楼主的分享,学习了。
回复