对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
yuyexingkong2011
2013年11月22日 16:37:30
只看楼主

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
免费打赏
大阿福
2013年12月03日 15:05:12
92楼
:):):):):)
回复
国家建筑
2013年12月03日 15:05:27
93楼
只有多桩,才存在边桩。,,,,,,,,,,,,,,,:L
回复
飞土够钢
2013年12月03日 23:01:18
94楼
本帖最后由 huanligood 于 2013-12-3 23:08 编辑 yuyexingkong201 发表于 2013-11-24 08:45 谢谢你的回复,我问了很多人,得到的回复都是说对于多桩承台而言的,但是那个桩边到承台边的距离不应小于 …桩边到承台边需要满足两个条件,一个是150mm,还有一个是承台边到桩中心需要1倍的桩径,也就是需要一个半径(400的桩就需要200mm),然后两者取大值。规范上面明确规定了,而且两句话连在一起,要看完了才能下结论的。
回复
wulunlin1979
2013年12月04日 10:23:51
95楼
如你桩径是1.6M的单桩承台就是500,如是群桩承台且是边桩则800,边桩是针对同一承台的边桩
回复
jiegousheji2011
2013年12月04日 11:08:22
96楼
大直径桩 单桩承台不需要那么大 按照措施 只需要一边加200 做桩帽即可
回复
未来建筑g
2013年12月04日 19:58:09
97楼
个人觉得这是考虑两个问题,一是:确保保护层
二是:承台钢筋需要锚固长度
从这两个方面考虑,对于一桩一柱应该可以忽略
回复
土木结构
2013年12月04日 20:45:27
98楼
桩间距适当加大
回复
wang362813684
2013年12月04日 21:32:17
99楼
个人觉得这是考虑两个问题,一是:确保保护层
二是:承台钢筋需要锚固长度
从这两个方面考虑,对于一桩一柱应该可以忽略
回复
whsss111
2013年12月05日 09:00:23
100楼
按规范执行,不能违背规范。
回复
qhjianzhu
2013年12月05日 15:20:26
101楼
学习了 楼主
回复

相关推荐

APP内打开