对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?
yuyexingkong2011
2013年11月22日 16:37:30
只看楼主

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)

请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
免费打赏
衣袂飘飘
2013年11月27日 20:09:58
52楼
长知识了。。
回复
雷文柏
2013年11月27日 20:41:53
53楼
我认为一柱一桩的连接只要满足桩、柱钢筋搭接就行,承台钢筋主要是起箍筋的作用。2桩或者排成一排的多桩承台,侧面150应该可以,两端的话要考虑底筋锚固,太小了不行。多桩要考虑钢筋锚固,角桩冲切,如果满足也可以减一点,要以保证受力为准
回复
wuy2013
2013年11月27日 21:09:12
54楼
首先,你需要搞清楚“边桩”的含义。其次,需要满足的条件有2点:条件1(边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长),条件2(桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm)
1.边桩是针对至少2根桩的承台而言,如两桩承台,那么两根桩都是边桩;三桩平行分布的承台,边桩则只有两根。
2.如果是单桩承台那么就不存在边桩的说法,那么此时只需要满足条件2 即可,这也是为什么你看到的单桩承台桩边至承台边距离200mm的原因。
回复
cgc2010
2013年11月27日 22:24:40
55楼
这个问语文老师就有正确答案了。既然规范怎么写了就这么执行,要不你去改规范
回复
g625915555
2013年11月28日 08:12:59
56楼
我认为: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm.
多桩承台应满足边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长。
回复
小朱123
2013年11月28日 09:20:10
57楼
感谢大神分享,学习下!
回复
sclgh1979
2013年11月28日 09:28:05
58楼
在条文解释中已经说的比较明确了:主要是为满足嵌固和斜截面承载力(抗冲切、抗剪切)要求,1.6m的桩,上面的柱子截面多大,柱截面小于桩径2倍是可以不做承台。对单桩承台其实不存在冲切和剪切情况,主要是满足柱和桩钢筋的锚固作用,弯矩等需要靠基础拉梁承担,其承台的截面可以满足150mm即可,满足钢筋等的锚固即可。
回复
xiebin_19871027
2013年11月28日 14:39:46
59楼
我们一般是大直径桩不会按这条来控制,太浪费了,就按冲切力来控制的
回复
年华似水流
2013年11月28日 17:05:38
60楼
规范说的很清楚,即为你说的1.6-0.8=0.8且大于150.
请仔细看下条文解释:规范规定此条原因是为了满足嵌固及斜截面承载力。
疑问1.对独立桩基边桩即为承台边部的桩,否则哪来的边距。
疑问2.对独立桩基单桩基础:1)桩直径大于柱,则出现冲切,2)桩径小于柱,不会出现冲切,但需满足锚固。
相信别人不如相信自己,有规范为证还研究什么,该变的变,该调的调,切记不要不差资料就自己说服自己。
回复
非末
2013年11月29日 10:19:03
61楼
桩基规范条文说明4.2.1(1),承台最小宽度不应小于500mm,桩中心至承台边缘的距离不¥¥宜¥¥小于桩直径或周长。
可见规范有时候也有笔误的时候,我咨询过一些专家,按条纹说明的宜来是正确。宜条大家都知道,设计师自己考虑实际情况进行设计。
回复

相关推荐

APP内打开