本帖最后由 yingnuoyuan 于 2014-10-23 10:36 编辑
IT系统里你实质上监测一相对地其实三相都监测了,因为IT系统整个电网对地的绝缘电势是相等的,深圳盈诺源科技 的YNY-I型绝缘监测仪在接线的时候就只是接了电网中的某一相,但是其是监测的整个电网对地的绝缘电阻值,任意一项的绝缘电阻值下降时它都能监测。你可以在公司网站 inral.com上去看看。
YNY-I, YNY-II, 只接了一根线(其中一项),YNY-III,YNY-IV接2根线。其实都无所谓。
给个简单的产品性能参数吧。
型号:YNY-I
一、概述:
绝缘监视仪用于交直流不接地系统中对地绝缘电阻的监测。当电网接地绝缘电阻低于设定值时绝缘监测仪继电器报警输出,本绝缘监视仪可选配显示仪表指示当前系统绝缘电阻值。本绝缘监测仪具有可靠性高,互换性好和测量精度高安装使用方便等优点,广泛用于船舶,矿山等领域。改绝缘监视器不仅能在线监测系统实时绝缘电阻,也能监测系统静态绝缘电阻(系统断电状况下)。
二、主要参数和技术指标:
1、误差:
测量范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC690V
0-1 MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±5% AC690V
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±10% DC690V
0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC400V
2、响应时间:
交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
3、直流电网分布电容:小于3uF
4、继电器输出:
一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
5、继电器输出方式:
NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
订货时说明)。
7、功耗:≤5VA
8、工作环境条件:
温度:-10℃~+55℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
9、保存环境条件:
温度:-20℃~+70℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
10、产品尺寸:150*78*115 显示仪表面板尺寸72*72
11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
12、仪器可特殊订货。
13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
14、仪器可加装485通讯功能。
YNY-I接线图: 再看看YNY-III型的产品接线图
YNY-III型产品技术参数
YNY-III型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
功 耗: 大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~690V
设定报警值: 报警1: 10~100k 报警2: 10~200k
内部交流电阻值: 〉400 KΩ
内部直流电阻值: 〉400 KΩ
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1…100μF
运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式: 连续运行
运行温度范围: -20...+60 ℃
污染等级: II级
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射 限制值B级 EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
PE:4 mm2导线
其他端子:1.5 mm2以上导线
安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
重量: 约250g
深圳盈诺源科技有限公司,专业的绝缘监测仪生产商,其生产的YNY系列绝缘监测仪能用于0-10KV的不接地电网的绝缘监测报警。咨询QQ356971507 手机:18681183224, 全国统一客服:400-0084-833