关于高规7.5.4.2条的疑问
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年09月21日 01:26:09
只看楼主

高规第7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。条纹说明7.4.5.2 高层民用建筑内部给水一般采用竖向分区给水方式,分区时各分区消防给水管网各自独立,因此在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。只有采用串联给水方式时,上区用水从下区水箱抽水供给,可仅在下区设水泵接合器,供全楼使用。水泵接合器应与室内环网连接,连接应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点。

这条我一时不是很明白为什么?

我们平时所设计的高层建筑分区的消火栓管道,一般是两路送到高区,再从高区采用减压阀减压后送到低区的。这问题来了。

我们把消防车上的水泵当做是消防泵房内的水泵难道不行吗?直接装高区的消防水泵结合器不就可以了吗?有什么问题吗?
免费打赏
honner
2007年09月25日 17:21:41
12楼

为什么标题是7.5.4.2??我找了5分钟没有找到这条,本来以为可以学点东西。郁闷
回复
ldl4101026
2007年09月26日 08:54:48
13楼
也有楼主的疑问,事实上现在的分区大部分都是用减压阀分区,我见过的图纸也都分设水泵接合器
回复
jl-pang
2007年09月26日 17:43:20
14楼
同意十一楼的意见,在这里我解释一下:因各地消防车的供水能力参差不齐,消防车共水能力高的地区可以参照楼主的说法,那是因为消防车的水泵供水能力比水泵房水泵的供水能力高或相当;消防车供水能力低的地区,则需在建筑物内采用水泵、水箱接力的方式供水,那么水泵接合器设在低区就行,消防车打水时供至接力水箱,再由水泵供至高区管网。
回复
jiangongcaohui
2007年09月26日 20:08:45
15楼
应该是水泵接合器设在低区就行,消防车打水时供至接力水箱,再由水泵供至高区管网
回复
fupengpengp
2007年09月27日 16:32:34
16楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zzwxf1986
2009年06月05日 14:25:16
17楼
通常做的一二类高层大多是采用一组消防泵+减压阀组的形式,一般还是分区设置水泵接合器的
回复