20层楼房剪力墙配筋能用Ф8、10的圆钢吗?
zulin5354
zulin5354 Lv.3
2007年09月20日 22:18:53
来自于建筑施工
只看楼主

我们这里马上要施工的一小区(均为18~20层剪力墙结构高层),这几天刚搞完图纸会审,会审中我们提出图纸中设计剪力墙配筋采用Ф8(水平筋)、10(垂直筋)圆钢是否保证结构安全,设计院回答是甲方要控制成本,他们也没办法。我们施工单位现在心里也没底,因为根据经验类似这种高层剪力墙一般配制Ф12以上的二级钢筋,况且圆钢不易施工,很难保证施工质量。我们还是要创样板的工程,不知道各位的看法是怎么样的。

2007年09月20日 22:24:46
2楼
还有甲方提供为我们施工单位的图纸没有政府部门的审章,我担心到时候我们违章施工,现在即将开工,请各位大虾给点意见
回复
zxc001
2007年09月20日 22:47:11
3楼
首先要看抗震设防烈度,如果是七度区,在12层以上用还可以,在底部四层范围内是绝对不行的,我建议五层以下用12的,五到十层用10的,间距200。用钢量太小了就是豆腐渣了。另外不经过审查的图纸不能用于施工,不过审查也未必能起到多少作用,因为我就是搞审查的。
回复
熊猫聊神
2007年09月21日 09:47:24
4楼

加强区做 D10, 上部做 D8

完全没有问题,我们一直这么做,好多楼都施工完了

不过还得看PKPM计算的剪力墙分布筋计算结果

如果担心光圆钢筋不好施工,可以用 三级的 D10 和 D8

回复
aaasgw111
2007年09月21日 10:24:09
5楼
设计人员设计是经过计算的,并且出图时有设计监督审图,如果是正规出图应该没问题,做水平分布筋没问题的.
回复
cuihandong
2007年09月21日 16:45:39
6楼
完全可以,看计算数啊
回复
方舟88
2007年09月21日 18:00:03
7楼
没有问题,只要满足规范的最小配筋率和计算要求即可。我们这里8度区,30层都在用8的。
回复
yms168
2007年09月21日 19:55:18
8楼


可以的,满足规范要求就是没有问题的!现在做几个24层的,都是圆8的钢筋。
回复
zym5633
2007年09月23日 10:22:02
9楼
不知道,但我这里33层只有10钢筋..
回复
zulin5354
2007年09月23日 20:07:01
10楼


那你们墙筋施工是怎么保证质量的,有没什么好的经验啊
回复
wy736872729
2007年09月25日 19:02:42
11楼
满足规范就行。施工单位在合理的前提下可以提供更优化的方案,跟设计院商量。在没有绝对把握和据对证据的情况下,还是别否定设计院的好。所谓多一事不如少一事
回复

相关推荐

APP内打开