请问电缆套SC钢管过伸缩缝需要怎么处理,设计施工图时又如何说明???

请问电缆套SC钢管过伸缩缝需要怎么处理,设计施工图时又如何说明???
免费打赏
dianqipanli
2013年11月20日 21:41:07
2楼
《民用建筑电气设计规范》8.3.8
......................................................;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。
具体施工可参考图集《钢导管配线安装》03D301-339页(明敷);40页(暗敷)。
施工图同样可以标明参考图集号。
图集中比较麻烦,实际施工中可以在伸缩缝两端选用大小可以互相套接的两根钢管,在伸缩缝处套接在一起。
回复
dianqipanli
2013年11月20日 21:41:38
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-11-21 04:09 编辑

