框架柱抗剪不过(非节点核心域)
weihaoming_1
2013年11月20日 11:13:35
只看楼主

在做一个地下工程,室内0.000,室外南边降-0.6m,室外西边降-1.5m,建筑物在三种标高处交接处的柱子,受剪不过,柱子调成1x1m也过不了,原因是什么呢?怎么解决呀??

在做一个地下工程,室内0.000,室外南边降-0.6m,室外西边降-1.5m,建筑物在三种标高处交接处的柱子,受剪不过,柱子调成1x1m也过不了,原因是什么呢?怎么解决呀??

2.jpg


3.jpg


1.jpg

免费打赏
梦幻泡面
2013年11月20日 11:58:17
2楼
:D提高到C50吧,1m柱子 跨度小梁高怎么那么大?稍微再小点就可以配了,多配几肢好了
回复
蒙赣津京
2013年11月20日 12:49:41
3楼
你的模型是错层建的吧?这种情况下,地震力传递不连续,而该部位短柱承担整层剪力,模型不是很合理,建议采用平层建模,然后在该区域采用加腋等措施,保证地震力连续!
回复
makuanyun770821
2013年11月20日 13:17:23
4楼
好好检查模型吧!
回复
weihaoming_1
2013年11月20日 15:31:26
5楼
pursuiter 发表于 2013-11-20 12:49 你的模型是错层建的吧?这种情况下,地震力传递不连续,而该部位短柱承担整层剪力,模型不是很合理,建议采 …谢谢你的回答,我想再问一下,加腋,是指端部梁底竖向加腋吗?能不能给个图片看一下不?
回复
风行者
2013年11月20日 15:42:26
6楼
按错层建模确实是 那里认为超短柱,你再大也红,有时候b边红 有时候h有时候一起,看超配筋信息那里,可以看到剪力特别大。
回复
yycc0627
2013年11月20日 15:52:29
7楼
weihaoming_1 发表于 2013-11-20 15:31 谢谢你的回答,我想再问一下,加腋,是指端部梁底竖向加腋吗?能不能给个图片看一下不?应该是在错层线位置板加腋,让上下错层的板连续。
回复
wuyang215
2013年11月20日 16:25:58
8楼
我的建议是设成2根柱子,虽然麻烦,但是这个方法有效。
回复
wuyang215
2013年11月20日 16:30:11
9楼
方法1 500X1850-300X400中间的柱子改粗,然后500X1850的梁向北偏移,北边的梁向东偏移,然后设立一根柱子,然后原先那根柱子缩小承担那南面和西面的梁。
方法2 难道你就不能把梁顶面改为同一平面吗?
回复
cxr2011_aa
2013年11月21日 12:18:49
10楼

你的模型是错层建的吧?这种情况下,地震力传递不连续,而该部位短柱承担整层剪力,模型不是很合理,建议采用平层建模,然后在该区域采用加腋等措施,保证地震力连续
回复
david__kk
2013年11月21日 12:21:29
11楼
应该是错层造成的超短柱的原因
回复

相关推荐

APP内打开