请教 关于共用风井风机是否安装止回阀的问题
showlee2012
2013年11月20日 11:10:24
来自于通风排烟
只看楼主

有地下室2层 有两台风机共用了一个风机 这两台风机必须装止回阀么???我查看了GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 上并没有明确的规定 求大神指教 谢谢!!

有地下室2层 有两台风机共用了一个风机 这两台风机必须装止回阀么???我查看了GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 上并没有明确的规定
求大神指教 谢谢!!
免费打赏
ziwei_feixiang
2013年11月20日 11:29:17
2楼
这个肯定要装的了,
回复
张先森
2013年11月20日 15:25:27
3楼
除非你能保证两个风机是同一个时间段开启的,建议装!
回复
益元
2013年11月21日 22:15:39
4楼
要装的,还要装防火阀
回复
juxie59185918
2013年11月27日 16:19:05
5楼
需要装防火阀
回复
顺时钟
2013年11月28日 15:24:25
6楼
要!不能让两个相互串风~并且在靠近风井端要设置防火阀~
回复
无果
2013年11月28日 16:01:30
7楼
这个肯定要装的了, 同时运行的也要装,风压不同的话,就串风了
回复
n156537699
2013年12月01日 14:59:49
8楼
肯定要装的
回复
laodadetudi888
2013年12月02日 09:16:56
9楼
看楼上的,装止回阀,还要装防火阀。
回复
jyh060552
2013年12月05日 16:19:33
10楼

必须要装的,还要装防火阀
回复

相关推荐