供电线路电源电缆选择
xianxin214
xianxin214 Lv.8
2013年11月20日 10:27:34
只看楼主

菜鸟求助:公司厂房新增一套设备(电压等级包括110V,208V,480V等)。总功率近20KW,总电流约600A,附近配电室有380V电源,请问选择什么电缆合适啊?两根YJV22-3*120+1*70的合适么?求赐教

菜鸟求助:公司厂房新增一套设备(电压等级包括110V,208V,480V等)。总功率近20KW,总电流约600A,附近配电室有380V电源,请问选择什么电缆合适啊?两根YJV22-3*120+1*70的合适么?求赐教
免费打赏
我爱拼搏
2013年11月20日 10:53:44
2楼
电缆的选择与电压等级有关,你有三个等级的电压,使用同一等级的电缆,有点不妥啊
回复
xianxin214
2013年11月20日 10:57:53
3楼
我爱拼搏 发表于 2013-11-20 10:53 电缆的选择与电压等级有关,你有三个等级的电压,使用同一等级的电缆,有点不妥啊我下面有变压变频设备,主要是主电源线,从配电室引出到现场配电柜的380V线路用的电缆
回复
ljn112233
2013年11月20日 10:59:40
4楼
不合适,用两根185的
回复
sun-quancai
2013年11月20日 11:01:24
5楼
这么点负荷用120的,老板要你去财务结帐滚蛋的,
回复
qzg24
2013年11月20日 11:03:10
6楼
电缆选择过小,双拼电缆需*0.85的载流量系数,根据开关大小再选择电缆线径
回复
我爱拼搏
2013年11月20日 11:39:20
7楼
我爱拼搏 发表于 2013-11-20 10:53 电缆的选择与电压等级有关,你有三个等级的电压,使用同一等级的电缆,有点不妥啊问一下,你的600A电流应该是所带符合同时工作时的电流吗?如果是查一下所带设备的使用系数,这样可以得到一个较小的电流,选着更加合理的电缆。
回复
xianxin214
2013年11月20日 11:48:08
8楼
我爱拼搏 发表于 2013-11-20 11:39 问一下,你的600A电流应该是所带符合同时工作时的电流吗?如果是查一下所带设备的使用系数,这样可以得到 …这个晓得的,谢谢哈~
回复
xianxin214
2013年11月20日 11:48:50
9楼
sun-quancai 发表于 2013-11-20 11:01 这么点负荷用120的,老板要你去财务结帐滚蛋的,。。。我要用70的,估计回来出个纰漏我就不用滚蛋了。。。
回复
xianxin214
2013年11月20日 11:49:56
10楼
ljn112233 发表于 2013-11-20 10:59 不合适,用两根185的20KW用两根185的,哥哥,你确定不是逗我的