关于梁下部钢筋机械连接问题
寄意寒星
2013年11月20日 07:59:36
来自于建筑施工
只看楼主

最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?

2014年04月30日 14:05:02
12楼
套筒连接时几级连接,不是一级连接要考虑钢筋接头离上一层结构面尺寸,101图集都有要求的,还有就是注意接头百分率,图纸有要求根据图纸