关于梁下部钢筋机械连接问题
寄意寒星
2013年11月20日 07:59:36
来自于建筑施工
只看楼主

最近遇到一个问题,梁下部钢筋在柱内直螺纹接头的问题。结构正好是8.4m的梁,这样的话加上锚固长度,钢筋总长度正好9米多一点。而我们这边只进场9m的钢筋,下料师傅为了省料就在9m钢筋上用直螺纹加了一段钢筋,这样的话这些接头全部位于柱内。我有两个问题,首先在这个位置连接是属于机械连接还是锚固,其次这样做有什么危害?

2013年11月20日 09:11:50
2楼
应该不算机械锚固,至于什么样属于机械锚固可以去看图集
至于在柱子内接头,一般不会有人这样做,似乎好像也说不出哪里不符合规范
回复
古今
2013年11月30日 14:56:50
3楼
视为下部钢筋柱内连接 这没有问题呀 只是注意一下连接的百分率。
回复
shayugan
2013年11月30日 15:34:54
4楼
一级接头,可以在任何位置,没关系的
回复
ycl868
2013年11月30日 19:55:37
5楼
应该是在柱内锚固 这没有问题的只要锚固长度满足
回复
victor_911maker
2013年12月01日 08:50:43
6楼
不符合规范要求,梁柱核心区,梁钢筋可以在此锚固,但不应有接头。
实际施工中,超过9米的梁下部钢筋都是连接上一根短钢筋,这样做对质量基本上没什么影响。梁下部钢筋不需要全部锚固入柱,部分钢筋在锚固入柱之前就没用了。
回复
cgc2010
2013年12月02日 11:32:54
7楼
按规范可以把9米的钢筋段成7米的,在7米上加个2米多的就行了,即避开了加密区,又在下部1/4跨内连接。
至于A级接头也要考虑连接位置,只有当实在无法避开时宜用A级接头,而且A接接头的测试要求很高,怕达不到要求
回复
daerzhihun
2013年12月02日 11:53:45
8楼
完全没问题,下铁本来就是在支座处连接到额(非基础),假设钢筋够长,梁筋也是直接贯通支座即可,不存在锚固一说,这不是一样的么
回复
富强168
2014年04月28日 09:40:02
9楼
假设钢筋够长,梁筋也是直接贯通支座即可
回复
hcsyxf
2014年04月28日 10:24:07
10楼
没有看到这种做法
回复
攻城师5041
2014年04月29日 10:51:26
11楼
不符合施工规范要求,
回复