今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
12楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-19 18:16 没说能用,也没有说不能用啊,仁兄,KBG管属于金属管,同时金属管暗敷设要满足壁厚大于1.5mm的要求。规范中没说能用,就是不能用呀。
回复
13楼
我最近做的项目中,北京这边的审图要求是应急照明穿SC管,不能穿JDG管,给出的理由是JDG管耐受火灾能力较差。仅供参考。
回复
21楼
《民规》13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
回复