今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
今天去图纸会审,我把施工单位的图纸会审的问题拍了下来,想知道大家都会怎么回复。尤其最后一条感觉是不是违反规范要求了。
2楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-11-19 14:15 编辑
KBG管的问题啊,这个每次去交底的时候都会提,我反正没有通过,让施工单位按照原设计施工,看05D1图集上KBG管的尺寸壁厚都是小于1.5mm,对于暗敷的金属管得1.5mm往上。不过看了看配电手册上关于KBG的说法,有1.6mm的管子,如果采购的KBG管子管壁能达到1.5mm以上,就没有问题。
回复
3楼
应急照明用SC,不能用KBG
回复
4楼
《民规》13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
没说可用KBG
回复
5楼
liu583829685 发表于 2013-11-19 17:00 《民规》13.10.5 线路敷设应符合下列规定:1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;2 …没说能用,也没有说不能用啊,仁兄,KBG管属于金属管,同时金属管暗敷设要满足壁厚大于1.5mm的要求。
回复
6楼
macula55 发表于 2013-11-19 16:53 应急照明用SC,不能用KBG不是这么肯定吧。
回复
7楼
xuex学习了
回复
8楼
1、热水器、空调16A带开关,其余10A带开关?
都带开关干啥用呢?
2、所有电流进线管穿剪力墙处未设置防水套管?
这个冒失要穿刚性防水套管,设计规范没注意哪里有,听说过。
3、有线电视施工到两个终端,超出部分怎样处理?
啥意思?啥两个终端?该不会只花了个系统图,平面图都没吧?
4、标准屋中卫生间壁灯标高?
啥建筑?还装壁灯?宾馆高级装修啊,镜前灯?装个吸顶灯得了。实在装就1.8米当镜前灯。
5、从30米开始,所有外墙金属。。。
这个是防雷设计内容,具体做法都有标准图集,提这问题施工看来找你事儿的。设计说明应该有详细说明或者套用标准图集,省得人找你事儿。
6、应急照明设计中采用焊管,能否改用KBG管?
如果明敷设或在吊顶内敷设,可以。如果暗敷设,一般不可以,扣压薄壁管管壁都很薄。JDG可以,20以上的壁厚满足暗敷要求。
回复
9楼
学习大家的观点
回复
10楼
学到不少:lol:victory:
回复