带强起线的消防应急灯的接线分析
hy137430202
2013年11月18日 19:06:02
只看楼主

图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为已经有一根强起线直接接灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。 功能特点: 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。



图2 的左边接强启线是不是多余了?
带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和 带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为 已经有一根强起线直接接 灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。


















功能特点:
基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
单极性设计:同普通墙壁开关(二线接驳),且负载能力200W
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.
自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天候感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).
延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
超低功耗:开关自身功耗<0.05W/h,比其它品牌同类产品更加节电..
防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.
消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时,利用“远程消防控制”功能使所有灯强制点亮,保证紧急情况的照明。(需专门铺设一条消防控制线)
电性参数:






感应方式
被动式
工作电压
110V-AC240V(50Hz/60Hz)
感应原理
人体红外
自身功率
<0.05W/h
感应距离
7米
负载能力
200W
感应角度
140度圆锥角
负载范围
白炽灯,节能灯,日光灯
光控感应
5LUX-500LUX(可调)
环境温度
-20℃—+50℃
适用范围:
走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能,同时可用于防盗等用途。
接线图示:


8AB)L4`4A35(6%(HOHGT]WG.jpg


H7CM7$7_)L0YHD_7RH]8V_U.jpg

免费打赏
liu8661497
2013年11月19日 07:49:52
2楼
期待高手的解答啊。
回复
大哥爱丫头
2013年11月19日 11:29:56
3楼
不是多余,那个强启的意思:不管开关再什么位置,这个灯都会亮的。好像广东那一块都是这样做的,我们江苏做的少
回复
hy137430202
2013年11月19日 12:14:42
4楼
cy332021 发表于 2013-11-19 11:29 不是多余,那个强启的意思:不管开关再什么位置,这个灯都会亮的。好像广东那一块都是这样做的,我们江苏做 …现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
回复
大哥爱丫头
2013年11月19日 14:57:06
5楼
hy137430202 发表于 2013-11-19 12:14 现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?灯具应该是全部都亮啊,平时灯泡跟led灯亮,着火时也是灯泡跟led亮
回复
hy137430202
2013年11月20日 11:41:57
6楼
昨天做了一下实验,LED灯是和电池组连一起的在有电时是不亮的,没电是才亮。平时就是灯泡量。强起线是不是平时专门给LED等电池组充电,发生紧急情况时断开强起线亮起LED灯?
回复
cjc654
2013年11月20日 15:39:42
7楼
现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
回复
y806099267
2013年11月21日 19:55:33
8楼
有强启功能的灯具一般是采用双灯口的灯具、如果是应急灯具的话强启线应该接在充电线上面而且强启线是不经过断路器控制的(从断路的上口引来---也可以单独加装一个熔断器作为短路保护)
回复
hy137430202
2013年12月23日 00:00:17
9楼
y806099267 发表于 2013-11-21 19:55 有强启功能的灯具一般是采用双灯口的灯具、如果是应急灯具的话强启线应该接在充电线上面而且强启线是不经过 …同意这个说法
回复
songzizhichang
2013年12月24日 22:34:59
10楼
施工图上面都是这样画的,但要把它看着功能图。各种消防应急灯的原理是有区别的,掌握一点自动控制技术
就很容易理解了
回复
songzizhichang
2013年12月24日 22:44:49
11楼
施工图上面都是这样画的,但要把它看着功能图。各种消防应急灯的原理是有区别的,掌握一点自动控制技术
就很容易理解了