消防控制室和弱电机房 进出线埋管 埋多粗 埋几根怎么定啊 一直对这个不懂啊
消防控制室和弱电机房 进出线埋管 埋多粗 埋几根怎么定啊 一直对这个不懂啊
2楼
还有监控机房
回复
3楼
晕了 有做施工的吗 进来讲讲啊
回复
4楼
有做施工的朋友吗 来讲讲啊
回复
5楼
看常用电气那本通用图,上面写的很详细
回复
6楼
yake1114 发表于 2013-11-20 12:04 看常用电气那本通用图,上面写的很详细有具体点的书名吗 或者图集号
回复
7楼
建筑电气 发表于 2013-11-20 13:59 有具体点的书名吗 或者图集号建筑电气常用数据,里面有一根管子能穿多少根什么规格的线,根据这个选管子数量,然后比实际算的多预留几个就好了
回复
8楼
yake1114 发表于 2013-11-20 17:40 建筑电气常用数据,里面有一根管子能穿多少根什么规格的线,根据这个选管子数量,然后比实际算的多预留几 …不行 里边的太小 没有参考价值
回复
9楼
额,我们一直都是按那个做的
回复
10楼
yake1114 发表于 2013-11-20 18:03 额,我们一直都是按那个做的哦 是吗 那你都是留多大的管啊 一般
回复
11楼
消防我一般是一个出线kvv4x2.5的一根sc25管,2x1.5的用sc15,然后多预埋5根25管做备用,it的不清楚,我们强电弱电不是一个部门
不过从现场施工来看,一般很多施工单位一根管子塞好多线来用,作为设计院我们一般比较保守
回复