室内消防立管个数怎么确定 ,比如一类高层室内消火拴用水量是40l/s,应该设几跟立管,设几个水泵接合器每一层消火拴的个数怎么确定

室内消防立管个数怎么确定 ,比如一类高层室内消火拴用水量是40l/s,应该设几跟立管,设几个水泵接合器
每一层消火拴的个数怎么确定
免费打赏
造杯水
2013年11月18日 20:55:46
2楼
你这问题太大了,如果你建筑给排水设计,多看规范吧:lol
回复
王农勤
2013年11月18日 22:41:43
3楼
"一类高层室内消火拴用水量是40l/s,"水泵接合器设置为三只SQS150——A型水泵接合器。
回复
sjyshw
2013年11月19日 09:21:03
4楼
在满足两注水柱、消火栓间距不大于30m的前提下布置消火栓
回复
zhangshengyl
2013年11月19日 09:33:19
5楼
水泵接合器按消防用水量确定,10~15L/s,一个
回复
云飘飘
2013年11月20日 07:27:40
6楼
按照消火栓布置、流量分配确定
回复
ftxiaoke
2013年11月20日 12:28:06
7楼
这位兄弟是不是看消火栓水量表后面的几个消火栓,立管流量看晕了,实际设计过程,那个根本就不用 看的,到现在不明白为何有那两个数值,也许学术上能用得着!