1.消防栓报警按纽和信号灯的安装高度?2.报警按纽和电话插座的安装高度?3.扬声器和警铃的安装高度?期待达人回答,谢谢!!

1.消防栓报警按纽和信号灯的安装高度?
2.报警按纽和电话插座的安装高度?
3.扬声器和警铃的安装高度?

期待达人回答,谢谢!!
免费打赏
ljunhe
2007年09月21日 10:34:59
2楼
米人回答....
回复
youwei_hi
2007年09月21日 11:17:59
3楼
发错地方了,老大,呵呵!
回复
ljunhe
2007年09月21日 11:19:03
4楼
啊,不是吧,不好意思,没怎么发过贴,那要发到那里去啊??
回复
lugangsijia_9
2007年09月23日 01:05:38
5楼
电气减灾版块。
1.消防栓报警按纽和信号灯的安装高度:消火栓箱左右上角(视箱门开启方向而定),预埋盒一般1.8m
2.报警按纽和电话插座的安装高度;一般为1.3-1.5m,具体同照明开关高度即可(包括层显)
3.扬声器和警铃的安装高度:扬声器视房间净高而定,低于3.0m贴顶安装,高于3.0m,3.0m安装(包括声光),若是气体保护区外的声光,距门上方0.2m安装,与气体释放灯等高