关于采购给水管材压力等级的确定
chinasun0202
2013年11月17日 15:04:42
只看楼主

如题:在工程设计中,给水管的参数里要涉及两个压力参数:设计压力和实验压力那么请问:在实际工程中采购给水管材的压力等级要以哪个为准呢?即管材的性能要大于设计压力还是实验压力?很苦恼,求助!!

如题:在工程设计中,给水管的参数里要涉及两个压力参数:设计压力和实验压力
那么请问:在实际工程中采购给水管材的压力等级要以哪个为准呢?
即管材的性能要大于设计压力还是实验压力?


很苦恼,求助!!
韩毅均
2013年11月18日 10:37:36
2楼
应该 是设计压力为准吧!!
回复
chinasun0202
2013年11月18日 10:52:42
3楼
韩毅均 发表于 2013-11-18 10:37 应该 是设计压力为准吧!!请问你是做哪方面的呢?
回复
李延清9864
2013年11月26日 22:36:45
4楼
事实上,试验压力是可以大于设计压力的,设计压力可以说是最低标准
回复
huangzhimin
2013年11月27日 09:31:52
5楼
一般设计给水管材的压力等级要大于设计压力。