地下室给水管设计有DN125的PPR管,但是PPR125的是非标管,而且管件也不好购买,设计建议要么将管径改为DN150的,要么改用镀锌钢管,但是DN150的造价高,镀锌钢管已经不让使用,请问各位大侠有什么好的建议!
地下室给水管设计有DN125的PPR管,但是PPR125的是非标管,而且管件也不好购买,
设计建议要么将管径改为DN150的,要么改用镀锌钢管,但是DN150的造价高,镀锌钢管已经不让使用,
请问各位大侠有什么好的建议!
2楼
镀锌钢管不让使用了吗?不是不宜使用吗?
回复
3楼
设计中选用DN125的人本身脑子就有问题!可选衬塑镀锌钢管,或其他非经书管材
回复
4楼
谢谢楼上两位!
镀锌钢管说是不让用,具体有没有文件,也不知道啊!
设计谁知道怎么想的啊!
回复
5楼
衬塑镀锌钢管
回复
6楼
恩,谢谢各位了,我打算用内衬镀锌钢管了,本来和内衬不锈钢做了一下比较,考虑到价格,还是用前者啦!
回复
7楼
外镀锌内衬塑钢管,一般衬PE,用的很多,如果只是一段管路,用热镀锌也没什么问题
回复
8楼
这个可以根据市场和那种节约及设计规范来做就行了,没那么复杂,只要市场有卖经济而且符合规范就可以了。
回复
9楼
给水的管材太多了。。不过地下室如果通风不好 还是最好不要用镀锌钢管,管材本身没问题 施工会带来很多问题
回复
10楼
不错。尽管站的角度不同,认识问题的尺度也不同,可以参考。
回复
11楼
怎么现在下载这么费只分,又不够用了,哪位有高招呀,告诉一下怎样下载更多图纸
回复