地下室给水管设计有DN125的PPR管,但是PPR125的是非标管,而且管件也不好购买,设计建议要么将管径改为DN150的,要么改用镀锌钢管,但是DN150的造价高,镀锌钢管已经不让使用,请问各位大侠有什么好的建议!
地下室给水管设计有DN125的PPR管,但是PPR125的是非标管,而且管件也不好购买,
设计建议要么将管径改为DN150的,要么改用镀锌钢管,但是DN150的造价高,镀锌钢管已经不让使用,
请问各位大侠有什么好的建议!
12楼
内衬塑热镀锌钢管
回复
13楼
冷镀锌钢管严禁使用,热镀锌钢管也正逐步淘汰,不宜使用,现在的符合管材,内衬塑复合钢管很实用,既耐腐蚀,又具有钢管的强度。
回复
14楼
冷镀锌钢管严禁使用,热镀锌钢管也正逐步淘汰,不宜使用,现在的符合管材,内衬塑复合钢管很实用,既耐腐蚀,又具有钢管的强度。
回复
15楼
一般给水主管在地下室选用钢塑复合管材,如果认为不太好,可以用不锈钢管材。管道华不多钱的
回复
16楼
如果是DN150的话可以采用内涂钢管吧。
回复
17楼
钢塑复合可以吧
回复
18楼
请问楼主有见过DN125的PPR管吗??
如果你是通过流量和流速计算出来得出的管径,选择DN125的PPR管就是个错误。
DN125的钢管的内径比De150的PPR管内径要大不少。查查各种管材的壁厚吧
回复
19楼
内衬塑复合钢管
回复
20楼
学习学习
:)
回复
21楼
PPR管 壁厚大 在DN50以上时 不宜选用PPR管
PPR管有这么大管径的管子吗?????
回复