地下室管道穿梁和给水管材选用问题
king67
king67 Lv.2
2002年06月13日 12:38:26
只看楼主

那位同行对地下一层给排水管穿梁问题有体会?穿梁与否地下一层的层高一般要求多高?现在的给水管材种类繁多,那种管材比较好?

那位同行对地下一层给排水管穿梁问题有体会?穿梁与否地下一层的层高一般要求多高?
现在的给水管材种类繁多,那种管材比较好?
免费打赏
初级菜刀
2002年06月13日 19:49:45
2楼
不知道你的地下一层有什么作用,如果对美观有要求的话,可以用PPR,如果没有其它要求的话还是用钢管比较好。
回复
king67
2002年06月13日 22:14:48
3楼
我说的地下一层是车库。由于有排水出户管、消火栓环网、自喷主管和生活给水分区主管;还有通风和电气专业的管道,占了很大的几何空间,约要2M左右。甲方要求给排水管穿梁,给水穿梁还可以,排水穿梁难度很大,谁有这方面的经验,请指教!
回复
lychee
2002年06月14日 17:49:38
4楼
不可能2米,肯定没有做管道综合。喷淋管穿梁,其他管道让排水,给水管可和桥架同一高度。
回复
流一嗖
2002年06月15日 21:06:12
5楼
排水管穿梁不实际,好好做做管道综合。如果还是不够让业主选择:要么接受净高低的现状,要么提高层高。
回复
king67
2002年06月15日 23:44:12
6楼
谢谢各位同行的指导!
我说的2M是指包含梁高在内的。
回复
waterflower
2006年10月20日 09:54:57
7楼
通常都是有压管穿梁,因为穿梁高度比较好控制;排水管的坡度比较大,穿梁高度不好确定,
梁可穿的位置是有限的,只有梁中间的部分位置,孔径和位置,还要经结构专业复核
回复
newcountry
2006年10月20日 13:54:51
8楼
在特殊情况下排水管可以穿梁,但由于管道穿梁的空洞一般设在梁中(结构要求),即梁中间位置,比如,梁高1.0米,板0.1厚,则管孔中心在板下0.4米处,那么如果排水管道敷设较厂时,其坡度也较大,造成部分管孔可能需从梁下部穿过,结构上一般不游戏。
回复
newcountry
2006年10月20日 13:55:19
9楼
在特殊情况下排水管可以穿梁,但由于管道穿梁的空洞一般设在梁中(结构要求),即梁中间位置,比如,梁高1.0米,板0.1厚,则管孔中心在板下0.4米处,那么如果排水管道敷设较厂时,其坡度也较大,造成部分管孔可能需从梁下部穿过,结构上一般不允许。
回复
ccm9810204
2006年10月20日 17:00:51
10楼
长见识了
回复
xiaoyao1013
2006年10月21日 01:01:34
11楼
一般梁上开洞,洞口尺寸不应大于梁截面的1/3
回复

相关推荐

APP内打开