一超高层建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要将水供到150米高的屋顶水箱(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?

一超高层建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要将水供到150米高的屋顶水箱(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?
ttjxt
2008年03月28日 20:22:23
2楼
请问一下,150m不是应该用串联分压么??还要用减压阀么?
回复
lizhiwei119
2008年03月28日 20:38:22
3楼
一超高层建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要将水供到150米高的屋顶水箱(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?
可以采用内外涂塑钢管。
回复
zhengjl1969
2009年12月17日 22:30:08
4楼
采用衬塑钢管更好,另外,变频恒压供水是比较好的方案,分区就行了
回复
liao79
2009年12月18日 12:56:10
5楼
水泵出水管应该用无缝钢管比较好。因为你工作压力都有150米了。试验压力就更大,肯定超过2,0MPa。
回复
liao79
2009年12月18日 12:57:31
6楼
(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?


本人觉得重力流的管道用普通的钢塑复合管就可以了
回复
moxiaodong1983
2009年12月18日 20:12:23
7楼
正在做这方面的设计,希望能有帮助......
回复
corelli
2009年12月18日 20:44:32
8楼
大概是衬塑无缝钢管吧! 衬塑钢管规程上面有说法
回复
swqlily
2009年12月19日 11:40:46
9楼
衬塑钢管,重力流部分采用普通的衬塑热镀锌钢管。压力流(水泵向屋顶水箱供水管段)部分采用衬塑无缝钢管,但在靠近顶层压力不是很大的地方可以采用普通衬塑热镀锌钢管。

顺便说一句,采用屋顶水箱加减压阀供水很不好,维护难度大,对结构要求高。如果发生地震,水箱对结构安全影响很大。
建议改变频供水系统或者无伏压供水系统。
回复