除盐水制备工艺为多介质过滤器+活性炭过滤器+一级反渗透+混床。产水量2X32。多介质过滤器共3台,2用一备,依次反洗,如果每台过滤器的反洗周期为24h的话,那在24h内共有几台过滤器反洗呢?是2台还是1台呢?过滤器正洗时需要的水量是否需要加到原水泵流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵的设计流量应该为多少呢?请各位大侠帮忙解答,谢谢!

除盐水制备工艺为多介质过滤器+活性炭过滤器+一级反渗透+混床。产水量2X32。多介质过滤器共3台,2用一备,依次反洗,如果每台过滤器的反洗周期为24h的话,那在24h内共有几台过滤器反洗呢?是2台还是1台呢?过滤器正洗时需要的水量是否需要加到原水泵流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵的设计流量应该为多少呢?请各位大侠帮忙解答,谢谢!
免费打赏
priorken
2014年02月26日 17:49:03
2楼
1、可能是一台(依次启动的话),但也有可能是两台(两台同一时间启动的话,或者备用的那一台与工作某台交替时间在24小时内的话),为了避免同时反洗,建议首次运行错开启动;
2、过滤器正洗时需要的水量不需要加到原水泵流量里面按正常设备运行水量即可。
回复
单飞
2014年03月19日 16:07:14
3楼
简单的事情,被你复杂化了。
回复
wyyym
2014年05月30日 11:02:34
4楼
同意楼上的观点
回复