图纸是3米的悬挑梁,因设计变更悬挑部分下沉75公分,支座是剪力墙,与内跨梁现在是接不上按纯悬挑梁配筋可以吗
图纸是3米的悬挑梁,因设计变更悬挑部分下沉75公分,支座是剪力墙,与内跨梁现在是接不上按纯悬挑梁配筋可以吗
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:23 编辑
这个要问设计了。
我想展开一下,如果这是悬挑加腋,是加在上边还是加在下边?我认为应加在上边。
回复
3楼
没有看到图纸 悬挑3m 荷载怎么样
一是抗倾覆 上面还有剪力墙吗 如果没有就悬了
二是强度 怎么保证钢筋的锚固 值得思考哦
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
还要分清时平面内还是平面外受力
回复