静压管桩常见问题
mygodpan
mygodpan Lv.7
2013年11月16日 11:22:32
来自于建筑施工
只看楼主

静压管桩按照设计要求压至设计标高实际施工中常常无法达到设计值高于设计标高一般采用截桩 截桩是否为最好处理办法?低于设计标高 这种情况一般又怎样处理?

静压管桩按照设计要求压至设计标高
实际施工中常常无法达到设计值
高于设计标高一般采用截桩 截桩是否为最好处理办法?
低于设计标高 这种情况一般又怎样处理?
免费打赏
阿波土
2013年11月16日 12:10:01
2楼
高了就截桩,没有别的招了
低了就接桩,有标准做法的
回复
wanglixin6181
2013年11月16日 17:09:36
3楼
沙发所言不差,静压管桩的施工就是这么回事。其原因就在于地质条件谁也不可能搞得这么清楚。
回复
li06zhe19
2013年11月16日 17:45:03
4楼
感谢分享共同进步
回复
建筑人
2013年11月16日 19:29:04
5楼
应该分析地勘报告。一般或者极大部分桩顶标高都是按照设计要求施工的。没有说能打多少就是多少,或者说高了截桩,低了接桩之说。
回复
qq_1407384843265
2017年05月10日 23:46:07
6楼
学习了……A
回复
胜利一定
2017年05月11日 08:37:22
7楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开