求电缆额定电压的正解?
ydiqwz
ydiqwz Lv.7
2013年11月16日 09:35:03
只看楼主

本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-20 20:24 编辑 一般电线电缆额定电压表示为U0/U,请问这里面的U0和U分别表示什么电压?答:经过学习和求证,我得到了电缆电压U0的正解:缆芯对地(与绝缘屏蔽层或者金属护套之间)的额定电压。选择是应满足电力系统中性点接地方式及运行要求的水平。(详见工业与民用配电设计手册第三版481页) 电缆线芯之间的额定电压U应大于或等于系统标称电压Un。

本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-20 20:24 编辑

一般电线电缆额定电压表示为U0/U,请问这里面的U0和U分别表示什么电压?


答:经过学习和求证,我得到了电缆电压U0的正解:缆芯对地(与绝缘屏蔽层或者金属护套之间)的额定电压。选择是应满足电力系统中性点接地方式及运行要求的水平。(详见工业与民用配电设计手册第三版481页)
电缆线芯之间的额定电压U应大于或等于系统标称电压Un。
多谢各位热心网友的帮助,小生不胜感激!
免费打赏
dianqipanli
2013年11月16日 10:24:11
2楼
相电压和线电压吧。
回复
lyh9801
2013年11月16日 10:32:06
3楼
GBT 5013.1-2008额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求.pdf
回复
lingxuct
2013年11月16日 10:37:09
4楼
通俗理解时的说法为相电压与线电压,实际电缆的芯线对地能承受的电压和芯线间能承受的电压(这是个人理解)。
回复
ydiqwz
2013年11月16日 10:57:37
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-16 10:37 通俗理解时的说法为相电压与线电压,实际电缆的芯线对地能承受的电压和芯线间能承受的电压(这是个人理解) …起初我也是这样理解,但看了实际数据后感觉不太靠谱:如8.7/10就不符合线电压是相电压1.73倍的关系。又怎么理解呀?谢谢哈!
回复
lingxuct
2013年11月16日 11:23:54
6楼
ydiqwz 发表于 2013-11-16 10:57 起初我也是这样理解,但看了实际数据后感觉不太靠谱:如8.7/10就不符合线电压是相电压1.73倍的关系。又 …出现这种数据,往往是一些生产厂商不按规范(个人理解)标注。
回复
电气交流
2013年11月16日 11:58:43
7楼
手册上有相应的说明。
回复
ydiqwz
2013年11月16日 12:05:33
8楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-16 11:58 手册上有相应的说明。哪本手册?求指点
回复
电气交流
2013年11月16日 12:16:02
9楼
板凳说得很清楚了!
回复
一指慢
2013年11月16日 14:02:19
10楼
U0/U:简言之就是线芯对“地”及线芯之间的额定电压。
回复
dianqipanli
2013年11月16日 15:29:34
11楼
湖州上辐电线电缆高科技有限公司《电线电缆产品手册》
使用说明:
U0/U为450/750V和300/500V。U0为任一导线根导体和“地”之间的电压有效值;U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。