楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
小羊一二三
2013年11月16日 01:04:16
只看楼主

楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?

楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊
有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)
也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?

另外再问一个问题,自动生成的LT目录打开后能在特设构件里对生成的LT那块的梁点铰吗?

谢谢!!!
免费打赏
qianxunma
2015年06月12日 17:59:17
42楼
感谢各位的分享,学习了
回复
混饭吃
2015年06月12日 23:07:59
43楼
谢谢楼主分享
回复
wxfeng91
2015年12月09日 11:01:12
44楼

谢谢楼主分享
回复
co1450318197392
2015年12月17日 20:14:31
45楼
还是折合荷载适当放大吧,要是建模型放进去,计算结果不准确——AST结构设计团队