箱式变电站操作走廊
daiqingtao12
2007年09月20日 15:16:39
只看楼主

谁知道箱式变电站操作走廊宽度是多少啊,在箱式变电站技术规范上面是说操作走廊不能少于800,但是没有说清楚是不是面对面操作时的尺寸,请各位大侠多多指点.

谁知道箱式变电站操作走廊宽度是多少啊,在箱式变电站技术规范上面是说操作走廊不能少于800,但是没有说清楚是不是面对面操作时的尺寸,请各位大侠多多指点.
免费打赏
绿叶随风
2007年09月20日 16:02:08
2楼
我们一般都是按照最少800算得
回复
zxyzxy962
2007年09月20日 16:49:37
3楼
对头,以单边柜门能完全打开时能过人为益
回复
jingli1984
2007年09月20日 18:19:18
4楼



你是那里人哟?有没有QQ?我是四川的,想找你交流一下
回复
cz13306196492
2007年09月21日 11:16:02
5楼
其实主要是看箱变内所配开关柜的尺寸,试想一下,如果是1000的柜子,你选800的走廊,柜门能打开90度吗
回复
tayroon
2007年09月23日 16:21:55
6楼
我厂做的箱变操作通道宽度为1米以上,我发一张平面图供参考,同时提供一次图和柜体图
回复
huanahu
2007年09月23日 17:07:49
7楼

现在好多厂家是开门后不能过人。过人的话要1200以上。
回复
daiqingtao12
2007年10月10日 09:27:49
8楼
其实主要是看箱变内所配开关柜的尺寸,试想一下,如果是1000的柜子,你选800的走廊,柜门能打开90度吗

1000的柜子我做双门就可以把门打开90度啊
回复
daiqingtao12
2007年10月10日 09:34:25
9楼
那对于抽屉柜走廊应该留多宽呢,好像标准里没有提到过,还有对于箱变内装高压手车柜时,如果是单排时要不要留操作走廊呢,如果要的话,又应该刘多少呢,请各位大侠指导,十分感谢!
回复
guoshaohui168
2008年11月15日 21:56:28
10楼
箱变以占地面积小,紧凑为特点,目前没有操作走廊标准,但应考虑操作方便应>800mm,至于开关柜门,可考虑对开门。
回复

相关推荐