谁知道箱式变电站操作走廊宽度是多少啊,在箱式变电站技术规范上面是说操作走廊不能少于800,但是没有说清楚是不是面对面操作时的尺寸,请各位大侠多多指点.
谁知道箱式变电站操作走廊宽度是多少啊,在箱式变电站技术规范上面是说操作走廊不能少于800,但是没有说清楚是不是面对面操作时的尺寸,请各位大侠多多指点.
2楼
我们一般都是按照最少800算得
回复
3楼
对头,以单边柜门能完全打开时能过人为益
回复
4楼
你是那里人哟?有没有QQ?我是四川的,想找你交流一下
回复
5楼
其实主要是看箱变内所配开关柜的尺寸,试想一下,如果是1000的柜子,你选800的走廊,柜门能打开90度吗
回复
6楼
我厂做的箱变操作通道宽度为1米以上,我发一张平面图供参考,同时提供一次图和柜体图
回复
7楼
现在好多厂家是开门后不能过人。过人的话要1200以上。
回复
8楼
其实主要是看箱变内所配开关柜的尺寸,试想一下,如果是1000的柜子,你选800的走廊,柜门能打开90度吗
1000的柜子我做双门就可以把门打开90度啊
回复
9楼
那对于抽屉柜走廊应该留多宽呢,好像标准里没有提到过,还有对于箱变内装高压手车柜时,如果是单排时要不要留操作走廊呢,如果要的话,又应该刘多少呢,请各位大侠指导,十分感谢!
回复
10楼
箱变以占地面积小,紧凑为特点,目前没有操作走廊标准,但应考虑操作方便应>800mm,至于开关柜门,可考虑对开门。
回复