变压器的温度要求为何要使用温升作为标准
anzor_xiao
anzor_xiao Lv.3
2013年11月15日 11:31:16
来自于变压器
只看楼主

为什么不直接用最高运行温度,变压器的运行与环境温度有什么关系。谢谢

为什么不直接用最高运行温度,变压器的运行与环境温度有什么关系。谢谢
免费打赏
hxyzll
2013年11月22日 15:19:22
2楼
温升是一个相对量,是相对环境温度而言的,因为变压器的寿命是长期运行绝缘老化寿命,环境温度高老化快,环境温度低老化慢,是一个生命周期的平均值。标准中也规定最高环境温度40℃,按油面温升55K,最高温度就是55+40℃是95℃,如果运行环境最高温度超过40℃,订货时需要特殊注明的
回复
anzor_xiao
2013年11月22日 16:23:41
3楼
那为什么不直接用最高运行温度呢?假如在10度的环境,温升允许值100K,那允许的最高运行温度就是110℃。而在30℃的环境,允许最高运行温度就是140℃。对于变压器来说,不是只要本身的运行温度符合标准不就行了吗?
回复
imba_loda
2013年12月20日 10:48:41
4楼
anzor_xiao 发表于 2013-11-22 16:23 那为什么不直接用最高运行温度呢?假如在10度的环境,温升允许值100K,那允许的最高运行温度就是110℃。而在 …只给最高运行温度的话你如何计算热点温度。运行时绕组的温度肯定比变压器运行温度要高。温升会提供顶层油温升,油平均温升,绕组温升,绕组对油温升。这样能计算出绕组热点温度,才能比较是否符合热点温度的相关规定。热点温度跟变压器绝缘和变压器的老化有关系的。提供温升是看变压器会不会有过热点的。
回复
xintgzl
2014年01月03日 10:03:32
5楼
内容互相学习共同进步
回复
anzor_xiao
2014年04月23日 00:31:57
6楼
imba_loda 发表于 2013-12-20 10:48 只给最高运行温度的话你如何计算热点温度。运行时绕组的温度肯定比变压器运行温度要高。温升会提供顶层油 …明白了 谢谢