关于“4极开关容易出现断零”问题
americancase
2013年11月15日 10:40:55
只看楼主

哪位师傅能用大白话给讲讲具体怎么回事?:)

哪位师傅能用大白话给讲讲具体怎么回事?:)
免费打赏
jyl5728
2013年11月15日 11:08:28
2楼
恰恰相反,4极开关可以检测到断零故障
回复
lingxuct
2013年11月15日 11:22:14
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-15 11:24 编辑

就个人听说过的说说,N线接死的比有断点的哪个可靠?

接死的会发生连接处故障(一般线路中间不太会断线),用四极开关就多了二个接点和一个断开点,故障的机率自然提高好多倍!

分流前管理生活区的电气工程师给我说过,他最恨装四极开关!以前装过,因发生了N线接触不良(二次是开关N接点接触不良),烧了家属区好多电器,因此他们好几个人被扣奖金!后来把所有四极开关全部拆换成三极。
回复
zhouxf_21
2013年11月15日 11:26:47
4楼
慎用4P开关!
回复
americancase
2013年11月15日 11:26:58
5楼
光明的一天 发表于 2013-11-15 11:08 恰恰相反,4极开关可以检测到断零故障听完这句更晕了。。。
回复
zigj
2013年11月15日 11:37:11
6楼
确实要慎用四极开关,民规上的一些说法是有些问题的。
回复
jyl5728
2013年11月15日 11:50:48
7楼
我所说的4极开关具有接地保护功能的断路器,则开关后的N线断必然会造成接地保护动作。不是闸刀开关,闸刀开关属于隔离开关,本身不能切断电流,再加上接线不规范,当然经常发生N线接触不良的事情。
从事电气的人员尽量按照规程做,明白原理,自然知道4P开关的选用了
回复
jyl5728
2013年11月15日 11:54:13
8楼
4极开关接N线的主要目的就是可以实现接地故障保护,其原理同剩余电流保护器。
回复
americancase
2013年11月15日 12:05:07
9楼
光明的一天 发表于 2013-11-15 11:54 4极开关接N线的主要目的就是可以实现接地故障保护,其原理同剩余电流保护器。配电箱内总空开有的为何没有接N线呢
回复
jyl5728
2013年11月15日 13:16:47
10楼
这涉及到开关选用的问题,简单来说
1、在配电箱内一般总开关与各分支开关共用一个N母排,不存在断N的问题
2、若接4极开关,当各分支回路有1个发生接地故障时,总开关跳开,影响其余各路供电,因此一般在各分支回路上安装漏保
3、造价不一样吧
回复
sang9988
2013年11月15日 17:13:32
11楼
看来是要小心一点了