关于“4极开关容易出现断零”问题
americancase
2013年11月15日 10:40:55
只看楼主

哪位师傅能用大白话给讲讲具体怎么回事?:)

哪位师傅能用大白话给讲讲具体怎么回事?:)
免费打赏
chl15362033889
2013年11月15日 21:19:51
12楼
光明的一天 发表于 2013-11-15 13:16 这涉及到开关选用的问题,简单来说1、在配电箱内一般总开关与各分支开关共用一个N母排,不存在断N的问题 …无语了,简单的问题,搞复杂了
回复
c168_com
2013年11月16日 00:08:21
13楼
光明的一天 发表于 2013-11-15 11:50 我所说的4极开关具有接地保护功能的断路器,则开关后的N线断必然会造成接地保护动作。不是闸刀开关,闸刀开 …“开关后的N线断必然会造成接地保护动作” 此话怎讲???
回复
c168_com
2013年11月16日 00:10:23
14楼
除了双电源,最好不要用4P开关,再好的开关也有坏的时候。
回复
marchqt25
2013年11月16日 08:57:09
15楼
帮楼主顶一下。
回复
kyn61a
2013年11月16日 09:54:41
16楼
有点杞人忧天,选品质好的就可以了
回复
jyl5728
2013年11月18日 11:14:03
17楼
不好意思,"开关后的N线断必然会造成接地保护动作" 的说法是错误的,当时只考虑了变压器出线4极开关N接地的情况,而楼宇配电箱N不进行接地。
选用4极开关主要是考虑接地保护的要求,当然存在断零的故障点。实践中楼层选用4极的情况很少,主要是下级开关有漏保,其次N线可能通过较大的电流。N线通过的电流越大故障率应该越高。
回复
wasdtfgh2001
2013年11月18日 22:06:27
18楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
老付
2013年11月18日 22:34:05
19楼
lingxuct 发表于 2013-11-15 11:22 就个人听说过的说说,N线接死的比有断点的哪个可靠?接死的会发生连接处故障(一般线路中间不太会断线) …赞同版主
回复
你走了
2013年11月19日 09:13:44
20楼
慎用4极开关
可参考《建筑电气装置600问》
回复
dl1551
2013年11月19日 09:17:43
21楼
因为断N线而发生的事故太多了,所以四极开关一定要慎用.