框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?
jianzhuxiehui
2013年11月14日 22:27:48
只看楼主

框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。请大家讨论一下。另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。

框剪的边框梁或暗梁是否输入模型?
有讨论说输入模型,梁和墙重叠部分,软件重复算刚度,对整体刚度和配筋都有一定影响,而且边框梁部分容易出出现受扭超筋的情况。
也有的说,边框梁和暗梁的主要功能是地震初始间断限制墙体斜向裂缝的开展,主要是构造作用,可以不必输入。

请大家讨论一下。

另外,施工图中,带边框梁部分,跨数如何确定,钢筋如何布置。例如最简单的,一跨框架,两端是框架柱,墙体占半跨,剩下半跨的梁跨高比大于5,可按框架梁考虑,然后延伸入墙体,和框架柱连接。
这时候,框架梁算一跨还是两跨,这和梁钢筋上部钢筋截断长度有密切的关系。特别是当框架梁宽度大于墙厚时,感觉怎么算都是有问题的。

免费打赏
caocaott
2013年12月09日 21:19:03
12楼
本帖最后由 caocaott 于 2013-12-9 21:43 编辑

可能是我是小设计院的,见的少,这种布置我没见过。边框梁不能脱离墙身而单独存在的,下面不是墙,上面也就不是边框梁了。图片中,按原理端柱、边框梁(其实应该做成暗梁更合理)、暗柱形成边框,暗柱、框架梁、框架柱构成一跨框架。框架梁按梁比墙宽锚入剪力墙暗柱中。也应该可以是考虑框架梁配筋太大而边框梁构造配筋相差较多考虑协同配筋,将边框梁配筋人为增大。即将本该锚入暗柱中的框架梁直接拉伸锚入剪力墙端柱中,原理是这样,pkpm咋计算我就不知道了,因为我没做过这样的。
回复
jianzhuxiehui
2013年12月10日 10:24:06
13楼
你的意思,这种情况,是不是边跨边框梁改成同墙宽比较合理,第二跨框架梁该多宽算多宽?
但是,这样的话,第二颗柱子两端的梁上部筋不好做,而且影响梁柱1/4偏心比,若要在第二颗柱子左边加墙的话,建筑上又不允许,麻烦啊。
回复
wshj1016
2013年12月10日 11:13:04
14楼
规范有规定的。
回复
antkingg
2013年12月10日 19:20:22
15楼
值得研究一下
框架梁和暗梁受力是两种状态
回复

相关推荐

APP内打开