某水工挡土墙稳定计算 某4级水工挡土墙坐落于硬土层上,挡土墙基底面与地基摩擦系数f=0.3,墙后填土为无粘性土,重度19KN/m3,内摩擦角30°,挡墙墙高1.6m。拟定挡土墙尺寸和材料如下图水泥砖墙容重拟取23KN/m3 库伦主动土压力 =0.33, 库伦主动土压力Ea=0.5KaγH2=0.5*0.33*19*1.62=8.03KN, 挡土墙抗滑稳定计算(长度方向取1m计算)
某水工挡土墙稳定计算
某4级水工挡土墙坐落于硬土层上,挡土墙基底面与地基摩擦系数f=0.3,墙后填土为无粘性土,重度19KN/m3,内摩擦角30°,挡墙墙高1.6m。拟定挡土墙尺寸和材料如下图水泥砖墙容重拟取23KN/m3
库伦主动土压力
=0.33,
库伦主动土压力Ea=0.5KaγH2=0.5*0.33*19*1.62=8.03KN,
挡土墙抗滑稳定计算(长度方向取1m计算)
Kc=f*
∑
G/
∑
H=0.45
(
*0.61*1*1+0.37*0.6*1
)
*23/8.03=1.07<1.20
不稳定。
请专家帮忙看下这个计算有问题吗?
2楼
图中尺寸单位为毫米
回复
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-14 21:40 编辑 zhshoney 发表于 2013-11-14 17:33 图中尺寸单位为毫米摩擦系数f是0.3还是0.45啊?可采用内侧放坡,既增加墙重,又增加土重,有利于墙体稳定。
回复
4楼
考虑墙体后的水压力了吗?这个影响很大的。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-11-14 19:33 摩擦系数f是0.3还是0.45啊?可采用内侧放坡,既增加墙重,又增加土重,有利于墙体稳定。摩擦系数为0.45。主要是我在计算挡土墙时,经常遇到这种情况,才1、2米高的墙,可是计算之后,为满足抗滑稳定一般都要做的很厚,墙厚没有个0.5或0.6一般都不行。可是事实是一般业主做个0.37m宽的墙就能一直运行,为了解惑,我就把一个挡土墙的抗滑计算过程发这里来,向各位专家请教下。
回复
6楼
yqg345 发表于 2013-11-14 21:04 考虑墙体后的水压力了吗?这个影响很大的。没有考虑水压力
回复
7楼
zhshoney 发表于 2013-11-15 08:34 摩擦系数为0.45。主要是我在计算挡土墙时,经常遇到这种情况,才1、2米高的墙,可是计算之后,为满足抗 …关于这个问题,解释一下原因。问题就在计算理论上。无论是库仑公式还是朗肯公式,都有自己的适用条件,在实际工程中与其公式所需的条件几乎不可能都相符,所以土压力系数并不是一个精确值。此外,摩擦系数的取值大多也是经验值,做现场试验的不多。所以,有些挡土墙计算可能通不过,而实际上却没倒。但在设计时不能这样做,计算通不过,肯定得采用一些措施。在使用过程中,还有些不可预见的因素,挡土墙倒塌的实例还是比较多的。关于墙后地下水的问题,如果碰到下雨,若排水没做好,对挡土墙的稳定也是不利的,所以应该考虑设置排水孔。楼主不妨再考虑一下。
回复
8楼
挡墙上的覆土重量也可以增加为抗滑力,还得验算挡墙的抗倾覆。
回复
9楼
有神经病,设计这样的挡土墙。
回复
10楼
计算没错,这样的挡土墙是不稳定啊
回复