请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗?
czp3008
czp3008 Lv.2
2013年11月14日 16:16:35
只看楼主

请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中) 需要补强处理吗,

请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中)

需要补强处理吗,
免费打赏
cnwheel
2013年11月30日 08:00:48
32楼
路过看看学习:lol
回复
vujiake
2013年11月30日 08:18:24
33楼
根据混凝土规范,长宽比小于3,为双向板,板厚可以根据跨度大体估算,你这里好像厚度不够,然后挠度和裂缝演算过去就没问题了。。
回复
土木客栈
2013年11月30日 08:54:25
34楼
挠度估计大点 不过没什么荷载估计
回复
一类场地
2013年11月30日 09:29:16
35楼
太薄了,裂缝跟挠度应该不太够,
回复
wpinggui
2013年11月30日 10:17:10
36楼
路过学习了
回复
antkingg
2013年11月30日 17:18:21
37楼
这楼板,估计可以当跳床用;P
回复
软件小王子
2013年11月30日 23:03:33
38楼
问题太大了,最起码舒适度不行,振动太大
回复
czp3004
2013年12月02日 00:40:14
39楼
楼板已建好,现在应如何处理,准备要装修!

liusheng851004:如果计算通不过,或者振动影响正常使用,加固的话,建议在楼板面加强,凿毛,植入抗剪切钢筋,在用水泥基高强度浆料浇20mm厚

回复
czp3004
2013年12月03日 23:21:15
40楼
鹭岛浪子 发表于 2013-11-15 10:07 按一般的构造要求偏薄了,复核下扰度和裂缝,请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? 朋友说:板有点薄,以后会有问题,可这楼已建成,该空间为客厅,在使用上有什么地方需要注意? 求助,到底应如何处理,楼已建成,准备开始装修。需要补强,还是不补强,在装修时需要处理吗