请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中) 需要补强处理吗,
请问5米X6米净空间对楼板的厚度做120mm,底面钢筋10厘隔距150全拉通,结构安全吗? (当时施工时在中间做了加了4条20厘钢筋暗小梁在楼板中)
需要补强处理吗,
22楼
板厚太小,配筋应该足够了
回复
23楼
感觉板薄了点,需要验算挠度和裂缝
回复
24楼
按一般的构造要求偏薄了,复核下扰度和裂缝
回复
25楼
正常使用应该没问题,但是貌似挠度太大,板厚取大点为好。
回复
26楼
板厚尽量取大点 跨度偏大
回复
27楼
如果荷载不大的话,经验估计挠度会有点问题,安全没问题。
回复
28楼
单独核算下挠度
回复
29楼
应该没问题的,配筋对于楼板很足了。
回复
30楼
呵呵这板,没考虑使用。结构除了安全还有个使用舒适度。
回复
31楼
mei wen ti
回复