本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑 我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑
我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
请教各位朋友,经常出现这样的情况是什么原因造成的,难道国内的刀闸都不行?还是和环境也有关系,如果说环境的话,为什么只要电流不波动的话根本不会发热,你们那里有没有这种情况,此种刀闸如何保养!
12楼
还真没有涉及到如何检修动静触头的工作,得找有关的电工书籍看看或请教这方面经验丰富的电工
回复
13楼
你带的是什么负荷。楼上有个说是谐波可以考录的。
回复
14楼
换了很多还是那样 估计跟楼上说的 谐波
回复
15楼
进来 学习。。。
回复
16楼
顶顶楼主等答案哈。。
回复
17楼
若是谐的话,而又无法减小谐波的话,只能是加大容量了。至于检修保养只能是观察表面有无烧痕、压力有无减少再有针对性的除痕、加压等
回复
18楼
本帖最后由 henanqicha 于 2013-11-15 18:18 编辑
此类刀闸,就是常见的俗话叫做“石板闸刀”的隔离开关。
大概因为其绝缘底板最早采用的是天然大理石板材而得名。
现代多采用环氧板材、聚酯板材类。
常见的200A以下的规格容量,甚至还加有速动辅助弹簧、联锁机构、熔断器等等保护功能。
80%以上的定型工业产品类铁壳开关,内装主开关元件就是这种刀闸。
一般情况下,因为它的构造简单,主触头裸露明显散热性好,所以这类刀闸的故障率比较低。
常见的故障现象和故障原因试分析如下:
1、安装因素。因为它常常垂直安装在墙壁上、配电板上,整体裸露在外,
受潮气、灰尘、环境温度、季节温度参数、临边环境气体等等因素影响较大。
这些因素会造成其表面脏污、爬电间距变小、相间绝缘变差、意外短路、意外机械性损坏等故障。
2、设计因素。因为它的构造相对简单,动、静触头在绝缘底板上的固定方式不很合理;
静触头夹子间的啮合接触面积过小、力矩过小;
运动刀杆与动触头连接轴杆规格小,铆接力矩过小;
无灭弧罩的简单构造,操作人员心理因素造成操作不到位;
上述原因会造成使用中电流通路异常发热。
3、制造因素。按照国家标准:凡是电料的弹性接触铜片,材料应该使用磷铜。
小到一般的家用10A插座接触铜片材料,也必须采用磷铜制造。
刀闸这么大的电流密度,就不要我多说了吧。
另外,安装、固定螺栓的材料规格、弹性垫圈的规格和安装位置、主导体的规格和材质,
都与产品的安全载流量有关。
4、运行因素。一般的刀闸开关,其额定载流量标称值都小于安全载流量标称值。
建议楼主先定性是接触故障还是运行故障?什么因素是造成高热的主要原因。
用一台钳形电流表,监测一下回路电流值,看是否在额定范围内。如果超过,则换用大一个规格的刀闸。
用一个非接触式测温计,看高温的热源点到底在哪里?找到后就可以有的放矢解决问题了。
回复
19楼
本帖最后由 henanqicha 于 2013-11-15 19:01 编辑
我们地区的供电局,在每个普通低压用户计量电表箱内,电表以前安装一台200~400A的类似刀闸开关。
他们的依据就是:单个供电回路必须有明显的断开点。
常见的刀闸故障现象是:某相动触头下底板过热烧穿。
因为这个刀闸自从安装完成就很少有人去操作过,所以其触头机械性接触不良基本可以排除。
因为这个刀闸容量选择和电表容量选择差距比较大,过流烧毁的可能性也很小。
因为这个刀闸故障点在某一根导线的下边,所以判断该相线路接触不良。
断电后检查:
1、该相出线紧固螺栓下,未使用弹簧垫圈。这样可能会导致压接松动、长期接触不良导致运行高温;
缺少了弹簧垫圈的过渡行程,紧固力矩超标造成螺栓滑丝,加剧了接触不良;
2、该回路出线采用的是橡皮绝缘多股铝芯绞合导线。出线接线方式采用的是钳压接铜铝过渡线鼻子。
这种安装方式是正确的。但是仔细观察发现:该相压接的钳口数只有一道。其余两相压接数都是2道。
甚至:用力拉动导线,发现线头在接线鼻子孔里还有松况的感觉。:lol
处理:更换烧毁的刀闸;按规范重新做好接头线鼻子并压紧螺栓。
为了减少故障,在压接时线头清理干净并涂抹导电膏;
外加硅脂防腐并密封;外层用玻纤带3层、塑料带3层加固绝缘。
施工后检查:外观烧毁的痕迹清理比较干净,无带电碳化粉尘出现;
新装开关的接触方向、接触压力、接触片弹性合适;
紧固螺栓的力矩扳手检查,未有潜动;
接线相序正确。后级开关拉开无负荷。可以送电运行。
回复
20楼
本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-15 21:22 编辑 henanqicha 发表于 2013-11-15 17:54 此类刀闸,就是常见的俗话叫做“石板闸刀”的隔离开关。大概因为其绝缘底板最早采用的是天然大理石板材 …谢谢你的回复。1.我用的是HD13BX型的,国内通用型号的,国外品牌没有这种型号的。2,运行中出现高温,不是在固定底板,高温点是在动触接触面的位置。3,运行人员一直都是在用红外线测温枪进行监测的。4,运行中没有超过额定值,相反还有至少30%-40%的裕量。5,我发现的一个现象是如果负荷电流出现波动,当然这个波动是正常生产产生的,如离心电机运行时会产生较大的波动。但都没有超过额定值。
回复
21楼
henanqicha 发表于 2013-11-15 17:55 我们地区的供电局,在每个普通低压用户计量电表箱内,电表以前安装一台200~400A的类似刀闸开关。他们的 …出现故障的刀闸检查时都会出现一条烧痕。(其中的一相,但不是固定的的一相)
回复