本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑 我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
本帖最后由 tangyong11 于 2013-11-14 11:54 编辑
我所在的公司每年都要更换好几把刀闸,大小都有,从400A-300A都有,型号是HD13BX的,正常情况下一般是比室温高十几度,当温度慢慢上升时用不了多长时间就不行了,我总结了一下,如果运行时电流稳定的话此刀闸不易发热,但如果电流经常波动时则易出现发热现象,换下的刀闸打开动静触头会发现一条烧痕。(没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量。)
请教各位朋友,经常出现这样的情况是什么原因造成的,难道国内的刀闸都不行?还是和环境也有关系,如果说环境的话,为什么只要电流不波动的话根本不会发热,你们那里有没有这种情况,此种刀闸如何保养!
2楼
当负荷电流中的谐波分量较大时会引起刀闸、断路器异常发热。
改善刀闸静触头的夹持力和动、静触头的接触面,采取抑制谐波措施。
回复
3楼
如果真如一楼说的“没有超过额定电流运行,至少有30%的裕量”,建议在刀闸接触处涂导电膏试试。
回复
4楼
涂过后也是一样的,刀闸电流的波动会对刀闸是不是起了绝对的作用?
另想请教停产如何对刀闸做检查保养,比如用洒精清洗后涂凡士林可行?
回复
5楼
触头压力不够或接触面不严实。刀闸受热后,表面会形成氧化层,再处理这层氧化层或烧痕时,会将接触位置变形,减少压力,或处理后表面不是那么光滑,造成接触面减少,重新使用后,很快又发热。
修理后,镀层锡,可以弥补表面不平及缺损量。不必涂抹导电膏。
动静闸片都要修理。
回复
6楼
如果有明显烧痕时,我一般会把它给换了,我的意思在停产检修,所有的刀闸都打开检查,没有明显问题该怎么进行防护处理一下,请教这方面的相关经验!
回复
7楼
修理后,镀层锡,可以弥补表面不平及缺损量。
能否说说如何修理啊!
回复
8楼
隔离开关动、静触头需检修,冲击负荷电流较大、频繁。开关本身质量问题。建议改用大厂名牌,加大一级隔离开关的额定电流.
回复
9楼
lsc19590714 发表于 2013-11-15 04:12 隔离开关动、静触头需检修,冲击负荷电流较大、频繁。开关本身质量问题。建议改用大厂名牌,加大一级隔离开 …发这个贴子的目的就是想请教如何检修动静触头,如何进行维护,也请论坛的朋友说说哪一家的刀闸质量过得硬!
回复
10楼
我也遇到过这样的问题!
回复
11楼
进来 学习。。。
回复