临时用电 现场照明与办公用电 总配电箱需单独一个回路吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月14日 10:08:00
只看楼主

1:现场施工照明使用,总配电箱为分路漏保模式,需单独1个照明的分路漏保吗?(与动力漏保并列) ,现场施工照明直接由总箱供电吗?需要照明二级箱、三级箱吗?2:临时活动房办公用电 和职工宿舍用电,总箱是分路漏保的模式下,如何布置接线。需要二级箱吗?

1:现场施工照明使用,总配电箱为分路漏保模式,需单独1个照明的分路漏保吗?(与动力漏保并列) ,现场施工照明直接由总箱供电吗?需要照明二级箱、三级箱吗?
2:临时活动房办公用电 和职工宿舍用电,总箱是分路漏保的模式下,如何布置接线。需要二级箱吗?



免费打赏
muyuyao
2013年11月14日 10:32:38
2楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-14 10:35 编辑

现场作业面等较危险部位的照明,必须与动力回路分离!

分路漏保模式时,作业面照明回路从临电总柜单独回路出线,不要与办公区、职工宿舍用电混在一起,以免相互影响,主要是担心作业面照明收到影响!

任何情况下,临电总柜分出的单独照明回路,也如同动力回路一般,执行同样的“三级配电两级漏电保护”原则!
回复
知乎圆桌
2013年11月14日 10:41:04
3楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 10:32 现场作业面等较危险部位的照明,必须与动力回路分离!分路漏保模式时,作业面照明回路从临电总柜单独回 …动力和照明开关箱必须分设那动力和照明二级箱是否可以共用,比如作业面的照明
回复
muyuyao
2013年11月14日 16:29:29
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-14 16:40 编辑 薛家大女婿 发表于 2013-11-14 10:41 动力和照明开关箱必须分设那动力和照明二级箱是否可以共用,比如作业面的照明作业面的照明,其二级箱绝对不能与动力分箱混在一起,应当设置专门的照明二级箱,上级电源来自临电总柜中独立的照明回路,与动力回路绝对分离,当然更不可能从动力分箱引出回路接作业面照明末端箱了!
回复
y806099267
2013年11月15日 08:39:53
5楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 10:32 现场作业面等较危险部位的照明,必须与动力回路分离!分路漏保模式时,作业面照明回路从临电总柜单独回 …
回复
y806099267
2013年11月15日 08:40:53
6楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 16:29 作业面的照明,其二级箱绝对不能与动力分箱混在一起,应当设置专门的照明二级箱,上级电源来自临电总柜 …
回复
kwan547576008
2013年11月15日 09:43:03
7楼
进来 学习。。。
回复
jie4550
2013年11月15日 13:50:03
8楼
我也进来学习~~~!吼吼~~!
回复
我爱喝绿茶
2013年11月15日 17:28:34
9楼
感觉是需要设置二级照明配电箱的,如果从一级配电箱处一个回路直接带灯的话,一个回路25个灯,我感觉应该不够用吧。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月15日 17:30:02
10楼
还有一个就是动照分离是配电设计的首要原则。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月15日 17:30:28
11楼
muyuyao 发表于 2013-11-14 16:29 作业面的照明,其二级箱绝对不能与动力分箱混在一起,应当设置专门的照明二级箱,上级电源来自临电总柜 …赞一个,学习了。