夜间电视监控系统都需要一定照度的现场照明,其中最为经济的照明,就是利用现有的照明设备,因此自动灯光控制应用的很普遍。讨论,如图:1、下面的控制电路合理吗?2、增加2#开关及交流接触器后,是否改变的主回路分断特性?3、还有更合理的技术方案吗?
夜间电视监控系统都需要一定照度的现场照明,
其中最为经济的照明,就是利用现有的照明设备,因此自动灯光控制应用的很普遍。
讨论,如图:
1、下面的控制电路合理吗?
2、增加2#开关及交流接触器后,是否改变的主回路分断特性?
3、还有更合理的技术方案吗?
2楼
你的图纸很奇怪,谁做的设计?
不过实在看不懂,颠覆传统的设计不敢冒然拍砖,希望设计师解释一下。。。。。。。。。。。。
交流接触器为什么要并联在1#开关两端,为何不串联,这样可以省去2#开关
回复
3楼
可选择对照度要求更低的月/星光日夜型摄像机
回复
4楼
我看装被动式红外感应灯可能最好。
回复
5楼
月/星光日夜型摄像机,并不是夜视仪。
回复
6楼
且不说成本造价,夜视仪在民用领域应用多么?有必要么?
回复
7楼
图中灯光自动控制信号完全可以接到1#开关上,不知道搂主配2#3#开关做啥用?
回复
8楼
电视监控系统的现场照明技术普遍受到有关技术人员的关注
需要说明的问题有以下几点:
1、自动灯光控制就是当现场照度不能满足摄像机最低照度要求时,按照预定程序启动辅助照明系统。
2、其中专业辅助光源主要有,卤钨灯,红外线灯等等。一般来讲,最为经济的辅助照明,就是利用现有的现场照明设备,所以应用很普遍。
3、利用现有的现场照明设备,必须对现场照明配电进行必要的改进。
但是,如何合理的改动照明控制电路,问题比较多,因此提出这一问题,对于设计与具体施工很有益处。
4、前面的图例中,1#开关是照明配电盘主回路开关,2#及交流接触器是为了实现远程控制而增加的元件。很显然,增加元件后的改动电路,改变了主回路特性,这样处理是不妥当的。
因此,至少应该做如下改动,请见图纸附件:
回复
9楼
顶一下
看了图,感想如何,请发表见解,供大家讨论。
回复
10楼
大家可以广开言论,谈谈你在电视监控系统现场照明技术问题的解决方法,供大家讨论。
本人班门弄斧,只是抛砖引玉。
通过讨论,达到共同提高之目的。
回复
11楼
2#断路器完全没有存在的必要
回复