回想起第一次去现场送电的情形(本人并非施工技术员)其中在送电前的核相问题:比如说新站需要老站引一路电源,新站新放的电缆是在室外缆沟里与老站的老缆采用中间接头接的,我看到的是分两组人马一组留在现场用摇表和对讲机,另一组拿着对讲机去开闭里用一根线(不清楚是什么线)去触柜子下方三相电缆的接头,请各位给讲讲这是什么原理过程?
回想起第一次去现场送电的情形(本人并非施工技术员)其中在送电前的核相问题:比如说新站需要老站引一路电源,新站新放的电缆是在室外缆沟里与老站的老缆采用中间接头接的,我看到的是分两组人马一组留在现场用摇表和对讲机,另一组拿着对讲机去开闭里用一根线(不清楚是什么线)去触柜子下方三相电缆的接头,请各位给讲讲这是什么原理过程?
2楼
本帖最后由 xkx870928 于 2013-11-13 22:17 编辑
送电前,先确定相序是否一致,再看看电缆三相绝缘完好,如果条件允许的话,还要做直流耐压看泄漏电流是否合格
回复
3楼
在已确定相序的一头(楼主所述的开闭所),分别将三根芯线直接接地,另一头通过兆欧表测量各芯的对地电阻,接地的一芯,电阻为零;未接地的一芯电阻无穷大(或很大)。这样就很方便地确定了另一端的相序。
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2013-11-14 04:49 在已确定相序的一头(楼主所述的开闭所),分别将三根芯线直接接地,另一头通过兆欧表测量各芯的对地电阻, …感谢解答 应该如你所言吧。。 因为两头施工人员随时用对讲机沟通着才去用那个线触那三相
回复
5楼
楼主说的是低压电缆加长(在老电缆上接长),接头处找出正确的(A、B、C)三个相位,通常电缆中有PE芯线在电源侧是不断开的,要接长的电缆头上是悬空的,把电缆头上的芯线分开,用对讲机联络,拉开电缆的电源开关,用电线把三根相线中的其中一芯对地短接,在电缆头上用摇表找到哪根相线接地了,这根相线就是电源侧对地的一相,这样,用二次就找到三根相线的相位了。
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 10:30 楼主说的是低压电缆加长(在老电缆上接长),接头处找出正确的(A、B、C)三个相位,通常电缆中有PE芯线在电 …能跟版主学知识真是太好了 虽然我不懂原理但是就回忆情形加上自己的理解来说版主解答的无误 那个工程是10KV的 需要从老站给新土建站电源形成联网 正好在路口做中间对接 顺便问一下 当时现场有个差头 就是说沟里有两条老缆 当时经理忘了哪条是应该切断的了 然后人家电力局匆忙的又来人带着一个什么脉冲的设备来确定应该切断哪颗缆 同样是两路人马各持对讲机一路去老站一路在缆沟那 请问版主这是什么原理呢?
回复
7楼
americancase 发表于 2013-11-14 10:50 能跟版主学知识真是太好了 虽然我不懂原理但是就回忆情形加上自己的理解来说版主解答的无误 那个工程是1 …他们可能带的是高级的仪器,二条电缆在沟内,中间是无法确定哪条电缆带电,哪条电缆不带电,只有用不带电的一条电缆断开两头的接地,在头上接上信号发生器,发出高频信号,用接收仪器在沟内可以测量出哪条电缆芯线里有高频信号发出。我们是用低级方法在中间查电缆:把电缆停电,一头接地,另一头对芯线加电流,中间用钳形电流表测量电缆中的接地电流,并用对讲机联系,让电流发生器改变电流大小,在中间钳形电流表中确认电流的数据,这样就能确认(找到)电缆。
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 11:20 他们可能带的是高级的仪器,二条电缆在沟内,中间是无法确定哪条电缆带电,哪条电缆不带电,只有用不带电 …您说的老方法里一头和另一头指的是老站和老站 还是老站和需要切断的中间接头处?
回复
9楼
进来学习。。。
回复
10楼
多看看,多学习。
回复
11楼
americancase 发表于 2013-11-14 14:26 您说的老方法里一头和另一头指的是老站和老站 还是老站和需要切断的中间接头处?需要接长的电缆在电源侧和负载侧两头是可以找到的,我说的一头接地,另一头(电源侧)加电流,就是老电缆原来的二个头上,钳形电流表是在做中间接头的地方找电缆(找到哪根才可以动,否则锯错电缆高压电会打死人的!)。
回复