新人问点小白问题,求解答
americancase
2013年11月13日 15:10:21
只看楼主

回想起第一次去现场送电的情形(本人并非施工技术员)其中在送电前的核相问题:比如说新站需要老站引一路电源,新站新放的电缆是在室外缆沟里与老站的老缆采用中间接头接的,我看到的是分两组人马一组留在现场用摇表和对讲机,另一组拿着对讲机去开闭里用一根线(不清楚是什么线)去触柜子下方三相电缆的接头,请各位给讲讲这是什么原理过程?

回想起第一次去现场送电的情形(本人并非施工技术员)其中在送电前的核相问题:比如说新站需要老站引一路电源,新站新放的电缆是在室外缆沟里与老站的老缆采用中间接头接的,我看到的是分两组人马一组留在现场用摇表和对讲机,另一组拿着对讲机去开闭里用一根线(不清楚是什么线)去触柜子下方三相电缆的接头,请各位给讲讲这是什么原理过程?
免费打赏
呆呆123
2013年11月14日 16:14:36
12楼
多看看,学习
回复
americancase
2013年11月14日 16:37:31
13楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 16:03 需要接长的电缆在电源侧和负载侧两头是可以找到的,我说的一头接地,另一头(电源侧)加电流,就是老电缆 …大致知道内意思了 感谢版主!
回复
w295052901
2013年11月14日 17:05:11
14楼
版主说的是了。 我才做的一个工程是双回路,35KV,从两个不同的开闭所接线。送电的时候也需要合相,因为开闭所的相位也可能是不相同的。 我们用的是合相仪,有语音播报的。
回复
americancase
2013年11月15日 09:44:43
15楼
lingxuct 发表于 2013-11-14 16:03 需要接长的电缆在电源侧和负载侧两头是可以找到的,我说的一头接地,另一头(电源侧)加电流,就是老电缆 …版主请看此段话和您给我讲的是一种核相方法吧?1、将电缆的某一相接地,其它相悬空,然后在电缆的另一端用万用表测量与地的电阻,如果某相电阻近似为0,则该相就与接地的相是一相;2、然后将接地相解除,将另二相中的一相接地,再用上面的方法测量出同相即可。
回复
bestfly
2013年11月15日 10:12:41
16楼
接头处点温一下也是必须的。
回复
lingxuct
2013年11月15日 11:15:26
17楼
americancase 发表于 2013-11-15 09:44 版主请看此段话和您给我讲的是一种核相方法吧?1、将电缆的某一相接地,其它相悬空,然后在电缆的另一端 …谁都知道这是最基本的方法,只是找电缆两头的芯线,后面在说在电缆沟中多根电缆里找出一根要找的电缆?
回复
americancase
2013年11月15日 11:26:19
18楼
lingxuct 发表于 2013-11-15 11:15 谁都知道这是最基本的方法,只是找电缆两头的芯线,后面在说在电缆沟中多根电缆里找出一根要找的电缆?没太明白您的意思啊
回复
w295052901
2013年11月15日 15:18:30
19楼
w295052901 发表于 2013-11-14 17:05 版主说的是了。 我才做的一个工程是双回路,35KV,从两个不同的开闭所接线。送电的时候也需要合相,因为 …楼主说的不是低压电缆做中心接头合相啊? 电缆型号小的话其实无所谓了,在终端头的地方可以调相。
回复
w295052901
2013年11月15日 15:18:57
20楼
w295052901 发表于 2013-11-14 17:05 版主说的是了。 我才做的一个工程是双回路,35KV,从两个不同的开闭所接线。送电的时候也需要合相,因为 …楼主说的不是低压电缆做中心接头合相啊? 电缆型号小的话其实无所谓了,在终端头的地方可以调相。