只看楼主

请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

20131112_101529.jpg

免费打赏
饭勺sheryl
2013年12月02日 00:30:51
12楼
新手路过。。下面那根单独的线是接地线?
回复
durreschen
2013年12月02日 20:50:54
13楼
1、不是三相五线制配线;
2、断路器整定电流与进、出线最大安全载流量严重不匹配;
3、箱壳没有接地;
4、断路器接线端子绝缘隔离罩没有安装。
严重支持
回复
哪个
2013年12月25日 18:44:36
14楼
接线的人根本不懂TN-S系统的用法