一个工地钢筋棚的配电箱
skyline2014
2013年11月13日 10:35:51
来自于防雷减灾
只看楼主

请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

20131112_101529.jpg

l1751233729
2013年11月28日 18:23:02
2楼
进线不是五线,没安断容器,漏电保护也不对好像安反了,没接地
回复
y806099267
2013年11月28日 20:17:34
3楼
根据你这个箱子的配置(箱内配有透明3极断路器一个、透明漏电开关DZ15LE100-4901-63A-30mA一个)看你这个箱子是一个非标的开关箱、按照你这个接线可以断定你这个开关箱的上级开关绝对不是漏电开关、第一不符合3级配电、2级保护 第二 动力的开关箱应该是用3极的漏电开关、第三 63A 的开关的下出线太细、万一线路发生短路、起不到较好的保护作用、至于应该采用什么工地系统就不详细说了、具体的可以参考JGG46-2005施工现场临时用电规范
回复
y806099267
2013年11月28日 20:18:58
4楼
根据你这个箱子的配置(箱内配有透明3极断路器一个、透明漏电开关DZ15LE100-4901-63A-30mA一个)看你这个箱子是一个非标的开关箱、按照你这个接线可以断定你这个开关箱的上级开关绝对不是漏电开关、第一不符合3级配电、2级保护 第二 动力的开关箱应该是用3极的漏电开关、第三 63A 的开关的下出线太细、万一线路发生短路、起不到较好的保护作用、至于应该采用什么样的供电系统就不详细说了、具体的可以参考JGG46-2005施工现场临时用电规范
回复
ydiqwz
2013年11月29日 08:01:29
5楼
路过,学习学习!
回复
常钰
2013年11月29日 08:28:32
6楼
自己的观点 不一定对啊 这两个断路器安装的太有意思了 感觉那个大的是主开关 可也不能下进线吧 还有两个断路器间的导线10方的吧 进出线有点小吧 不知道对吧 请大神指点
回复
renhf113079
2013年11月30日 09:05:37
7楼
1、不是三相五线制配线;
2、断路器整定电流与进、出线最大安全载流量严重不匹配;
3、箱壳没有接地;
4、断路器接线端子绝缘隔离罩没有安装。
回复
david200901050
2013年11月30日 09:37:10
8楼
支持楼上观点: 1、不是三相五线制配线;
2、断路器整定电流与进、出线最大安全载流量严重不匹配;
3、箱壳没有接地;
4、断路器接线端子绝缘隔离罩没有安装。
回复
xlm984691580
2013年11月30日 10:45:29
9楼
david200901050 发表于 2013-11-30 09:37 支持楼上观点: …进来看看,学习一下强电规范
回复
xlm984691580
2013年11月30日 10:49:13
10楼
xlm984691580 发表于 2013-11-30 10:45 进来看看,学习一下强电规范下进线不对呀,用线和开关不匹配
回复
电气书生
2013年12月01日 22:03:20
11楼
那个线好细喔,我都觉得能不能正常工作
回复