本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-13 09:57 编辑 请问110KV大接地系统开口三角形电压互感器发生单相短路时开口电压为什么是100V?开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。 正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现100V电压,电压继电器动作,或报警或跳闸。
本帖最后由 cdws7187 于 2013-11-13 09:57 编辑
请问
110KV大接地系统
开口三角形电压互感器发生单相短路时开口电压为什么是100V?
开口三角主要是绝缘检查用的。开口三角是指电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。 正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现100V电压,电压继电器动作,或报警或跳闸。
但是具体为什么是100V?
以110KV系统为例的
中性点直接接地系统电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,故障相A相的电压为零,非故障相B、C相的电压大小和相位均与故障前的相同,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,故电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100)V。
我想问
开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1是如何求得的等于100V? 3U零=100V如何得来的?(我知道10KV
小接地系统中为开口三角变比为100/3V,因此
3U零=
{
3X (100/3)}=100V,但是不明白大接地系统中是如何得来的100V
)
2楼
PT开口三角形的电压分析? (2014-05-10 13:39:47)
标签: 休闲 分类: 电力
在中性点直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压是100V,中性点不直接接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压100/3V,这样就保证了在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,开口三角形输出电压是100V;而在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,开口三角形输出电压也是100V,这个可以从向量图上求出来,在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为0,其他两相电压不变,求向量和就是100V,在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,故障相电压降为0,非故障相电压升高为线电压,求向量和也是100V。因为电压互感器负载额定电压为100V,所以要求开口三角上输出的最高电压不能超过100V,110kV系统为中性点直接接地系统,单相短路后,其他两相电压不变,非接地两相取向量和为√3倍的相电压,为了保证100V的输出,因此每相绕组的比为100/√3V,10kV系统为中性点不接地系统,单相接地后,其他两相电压升高为√3倍相电压,非接地两相再取向量和即为√3倍的√3倍相电压,也就是3倍的相电压,要保证开口三角输出电压为100V,单相绕组电压应为100/3V。 为使继电保护装置的制造标准化和系列化,一般要求单相接地故障发生后,PT开口三角绕组的二次电压为100V,典型设计中对大接地系统的PT二次额定电压选择为100V,小接地系统的PT二次额定电压选择为100/3V(开口三角)。大接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为1倍二次额定电压值;小接地电流系统单相接地后,开口三角绕组二次端子输出为3倍二次额定电压值.接地系统的开口三角PT变比是U1/100,单相接地时一次零序电压为U1,故二次为100V;不接地系统的开口三角PT变比是U1/33,单相接地时一次零序电压为3U1,故二次为33*3=100V;
回复
3楼
只要明白正序、负序、零序就可以明白为什么开口三角100V,详见百度文库的电气基础讲座——什么是正序、负序、零序?
回复