板式换热器蒸汽流量
ql32101
ql32101 Lv.3
2013年11月12日 21:59:31
来自于采暖供热
只看楼主

客户那边有个案例,板式热交换器换热量为2000kw蒸汽为0.4mpa150度。二次侧的水温50-60度流量为181t/H 怎么算出蒸汽的流量。用什么公式

客户那边有个案例,板式热交换器换热量为2000kw蒸汽为0.4mpa150度。二次侧的水温50-60度流量为181t/H 怎么算出蒸汽的流量。用什么公式
免费打赏
我就一个角
2013年11月13日 10:34:26
2楼
Q=Gc△t,G=18t/h,△t=10℃,C=4.17 水温55℃
Q=208.5KW,设定换热器热效率n=0.96,
Q总=Q/n=217.2KW
楼主少给一个量,那就是冷凝水出口温度,我们暂时设定为90℃
蒸汽流量G=Q总/△i,△i焓差,查表0.4MPa蒸汽为2133.61,90℃水为391.74
G=0.124t/h
根据上述计算结果,可见现有换热量2000KW换热器较大,你这备用系数都达到了9.1了
回复
北斗星照
2013年11月15日 16:42:27
3楼
你给出了板换二次侧热水的吸热量:181t/h,温度从50度升高到60度,吸热量是:181万大卡/h=2117KW,而现在板换的换热能力是:2000KW,就是说:其实二次侧热水吸热量其实达不到2117KW,只有2000KW。
用于换热的蒸汽,0.4MPa的蒸汽,这个压力是表压,对应的饱和温度是150度,汽化潜热是:2108KJ/kg在计算蒸汽流量时,公式是:蒸汽流量(kg/h)=负荷(kw)x3600/蒸汽压力下的汽化潜热
G=2000x3600/2108=3415kg/h
详细过程请见:斯派莎克公司的书《蒸汽和冷凝水系统手册》
回复
zhongwenxunshen
2013年11月15日 17:03:29
4楼
同意板凳意见
回复
wangyinuantong2013
2013年11月15日 22:17:14
5楼
两者合更好吧
回复