关于,钢筋混凝土飘窗侧板受力分析,及配筋计算
wuxueliguobao
2013年11月12日 15:33:54
只看楼主

飘窗侧板原设计为砖墙,现在改为钢筋混凝土侧板,那么这个侧板可以简化为,什么构件来分析受力第一种情况,飘窗侧板端部,一边是构造柱,一边是剪力墙;(剪力墙的一端需要植筋,构造柱一端需要埋设侧板受力钢筋)第二种情况,飘窗侧板端部,两边都是构造柱注,这里所说的飘窗侧板端部,是指外墙出挑侧板的根部

飘窗侧板原设计为砖墙,现在改为钢筋混凝土侧板,那么这个侧板可以简化为,什么构件来分析受力

第一种情况,飘窗侧板端部,一边是构造柱,一边是剪力墙;(剪力墙的一端需要植筋,构造柱一端需要埋设侧板受力钢筋)

第二种情况,飘窗侧板端部,两边都是构造柱

注,这里所说的飘窗侧板端部,是指外墙出挑侧板的根部


免费打赏
buzaijiucan
2013年11月12日 15:44:30
2楼
帮你顶一下
回复
qsriver
2013年11月14日 10:06:08
3楼
侧墙弯矩和悬挑根部的弯矩相等,这个就按悬挑部分配多少,侧墙配多少就是了,实在不放心可按新砼规8.5.3条复核,都不用满足最小配筋率
回复
56459142
2013年11月14日 10:17:02
4楼
按悬挑板构件就行了
回复
混凝土结构
2013年11月14日 11:51:41
5楼
帮顶顺便捞经验!